___Need'
发帖时间:2021-09-06 16:57:42 楼主

项目是两栋单体和一个连体的地下室,施工许可证跟规划许可证附件也单独列出地下室项,(报监督时是主楼的地上26层,地下一层,地下室就单独报监督)主楼分为两个栋号(地下室图纸没有单独出具,地下室图纸是两栋单体的负一层),现在地下室划分问题有点矛盾,如果我把整个地下室全部划分成一单体工程来做资料,那两栋单体的基础资料是不是就跟地下室的资料重复了?或者说两栋单体就没有基础分部资料了,这样对吗?还有一个方法是两个单体全部从基础开始按轴线来划分,主楼外的地下室就单独组卷单独验收,哪种可行?

gg超人不会飞
回帖时间:2023-08-11 14:50:24 1楼

我的理解是地下室要是划分单位工程的话,也只能是公共部分的地下室作为一个单位工程,楼栋下面的还是跟着各栋楼走,不然各栋楼没有基础分部显然是不合理的。
豆豆962
回帖时间:2021-09-08 09:43:45 2楼

最好问一下监督站和档案馆的意见,擅自做的话,怕以后验收的时候有问题,根据监督站的意见来做资料比较合理。

其他类似问题

项目是两栋单体和一个连体的地下室,施工许可证跟规划许可证附件也单独列出地下室项,(报监督时是主楼的地上26层,地下一层,地下室就单独报监督)主楼分为两个栋号(地下室图纸没有单独出具,地下室图纸是两栋单体的负一层),现在地下室划分问题有点矛盾,如果我把整个地下室全部划分成一单体工程来做资料,那两栋单体的基 ...阅读全文

___Need' 2021-09-06 959 2

小张 2019-08-02 1091 2

按照新国标,地下室底板、挡土墙属于基础,柱、内墙属于地下室主体。那么顶板呢。有一部分顶板属于房屋部分,上面接着盖房子。有的不盖房子了,要覆土种树的。也就是房子与房子之间的间距那一部分。这应该如何划分呢。做资料时是按照后浇带划分的。没有把房屋部分地下室顶板和地下室顶板分开。把它规纳到主体还是基础呢。 ...阅读全文

大仙女 2015-08-25 3188 2

大家好,请教下连体地下室怎样划分做资料,工程规划如图 请问下地下室是不是可以按一个子单位工程验收,哪么基础资料如9#楼的是不是不要做,还是地下室的基础和9#的基础的都做。 如果是都要做,哪么试块是不是就算是同一部位也要分别做 帮帮忙,非常感谢 ...阅读全文

gooofa 2021-04-09 650 1

你好,我想请问一下 地下室和主体分别划分为一个单体工程,其中地下室中的水 电 装饰装修 的检验批是怎么做分部和单位工程,是像上部单体的资料一样做吗? 如水性涂料的分项 直接做到地下室的装饰装修分部 然后再汇总到地下室的单位工程表里面吗?谢谢大神指教,谢谢 ...阅读全文

小鬼鬼 2018-06-21 1385 2

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭