豆豆305
发帖时间:2019-01-05 17:22:33 楼主

主要我们工程是这样施工的,地下室顶板是采用布料机浇筑的,而且水平泵管是直接架在顶板钢筋上面的,支模架同时受到水平泵管和布料机的影响,然后主楼以上也是采用布料机浇筑的,但是水平泵管就没有架在钢筋或支模架板面上,而是离钢筋面或支模架面大概还有70公分,也就是说支模架只受布料机影响,像这两种情况,我如果分别选取JGJ162-2008或GB51210-2016的时候,具体荷载标准值该怎么取?还有如果在选用GB51210计算的时候,其它可变荷载标准值按布料机自重X1.35之后,按4个脚分下来,每个脚的荷载能达到10多KN去了,布料机加固方案能不能单独算,如果能具体该怎么算呢?

玉树
回帖时间:2021-03-12 12:27:54 1楼

除以投影面积

  • 豆豆8382023-02-16 12:24:16回复

    投影面积怎么求??

爱瑞瑞
回帖时间:2019-01-08 08:43:34 2楼

布料机位置都会加垫,均分荷载,下面可以设单独的支撑柱。
云中飞鹤
回帖时间:2019-01-06 08:49:45 3楼

只要有水平管铺设,就不可能不影响模板的哦
云中飞鹤
回帖时间:2019-01-06 08:49:16 4楼

都是按布料机自重计算的 哦
  • 豆豆3052019-01-07 11:50:31回复

    谢谢,鹤总,但是如果按布料机自重X1.35之后,再除以布料机4个支撑脚,换算成荷载,每个布料机支撑脚的荷载都达到10多KN去了,按国标GB512来算,其它可变荷载标准值那一项只能填0~10KN,我按4+2来取荷载,这样合理不呢?

其他类似问题

主要我们工程是这样施工的,地下室顶板是采用布料机浇筑的,而且水平泵管是直接架在顶板钢筋上面的,支模架同时受到水平泵管和布料机的影响,然后主楼以上也是采用布料机浇筑的,但是水平泵管就没有架在钢筋或支模架板面上,而是离钢筋面或支模架面大概还有70公分,也就是说支模架只受布料机影响,像这两种情况,我如果分别 ...阅读全文

豆豆305 2019-01-05 5075 4

再次求教各位老师,我们浇筑地下室顶板的时候,水平泵管是直接架在地下室顶板上面,然后再用布料机浇筑混凝土,那么如果我按国标GB51210-2016规范在计算板模板的时候,在取施工荷载标准值的时候,可不可以在施工荷载标准值那里直接取4KN,然后其他可变荷载标准值那里不勾选不用取值,因为根据JGJ162-2008规范中针对于布料机 ...阅读全文

豆豆305 2019-01-02 2082 3

请问各位老师,在算布料机对支模架每平方米的荷载的时候,是用布料机自重去除以布料机4个支撑架或3个支撑架延伸出去所围成的投影面积,还是直接除以布料机4个支撑脚下面与模板的接触面积,如果是直接除以4个支撑脚下面与模板的接触面积,哪怕是下面垫了600X600的底座,这样算出的荷载都能达到10多千N每平方米去了,我个人理 ...阅读全文

豆豆305 2019-01-14 4699 3

请问大家计算模板支架时规范是怎么选择的?扣件式的规范,下面三本选择出来计算结果偏差还是有点大的。感觉2020标准比较保守,2011和2016算的过,2020标准就算不过。本地好像也查不到推荐使用哪种规范。你们是怎么选择的?2020标准算出来,可能多加一根立杆,对于现场工人操作不太友好,而用2016规范少一根也能算的过。纠结 ...阅读全文

豆豆282 2022-05-04 436 1

模板工程模块中,如梁模板(扣件式,梁板立柱共同),模板及支架计算依据有5种:《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-2013《建筑施工脚手架安全技术统一标准 》GB51210-2016如监理和 ...阅读全文

王建国 2018-08-04 8998 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭