王建国
发帖时间:2018-08-04 17:09:25 楼主

模板工程模块中,如梁模板(扣件式,梁板立柱共同),模板及支架计算依据有5种:
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011
《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008
《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011
《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-2013
《建筑施工脚手架安全技术统一标准 》GB51210-2016
如监理和当地安监站没有规定,一般选哪个为依据进行计算,计算依据为JGJ130-2011时,施工荷载标准值为1.1KN/m2,参照的规范是JGJ162-2008,当计算依据采用GB51210-2016时,施工荷载标准值一般为2.0KN/m2,这个施工荷载标准值有无统一规定;
在危险性分析模块中,计算依据有4种:
《建筑施工模板安全技术规范JGJ162-2008
《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011
《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-2013
《建筑施工脚手架安全技术统一标准 》GB51210-2016,同一根梁如600x900,楼板厚度200mm,层高4米、跨长8米,无空中连廊,上下层无凹进,基本组合,采用的依据不同,对于是否属于高支模的判断结果不同,如果监理和当地安监站没有具体要求,一般选哪个计算依据来判定;

爱瑞瑞
回帖时间:2018-08-06 12:11:30 1楼

是否属于高支模,请按照住建部2018年的发文为准,按照设计值组合计算
  • 雨中的太阳2019-03-02 13:53:11回复

    此问题是问几个规范中应该选哪个规范为计算依据,按2018年发文,也是要通过计算才能知道的,既然要计算就得有计算依据

  • 雨中的太阳2019-03-02 13:55:40回复

    我也有此疑问,而后发贴人说了,在设计值相同的情况下,选择不同的计算规范,其结果不同,按此规范可能属于高大模板,按彼规范又不属于,如此,就无法确定了

  • 爱瑞瑞2019-03-04 16:53:54回复

    建办质〔2018〕31号 住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知,上文中很明确为设计值的。

其他类似问题

模板工程模块中,如梁模板(扣件式,梁板立柱共同),模板及支架计算依据有5种:《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-2013《建筑施工脚手架安全技术统一标准 》GB51210-2016如监理和 ...阅读全文

王建国 2018-08-04 9017 1

依据怎么选 ...阅读全文

tree 2016-05-31 3363 1

支架高度14.9m,立杆纵横向间距均为1200mm,步距1.5m,楼板厚150mm。计算依据为JGJ130最终结果合格;但是依据为GB51210,结果却不合格(主梁抗剪不合格)。这怎么处理? ...阅读全文

哼唱 2017-11-01 2047 2

梁底模高支模架计算,计算软件中有三个规范选择,三个规范计算结果都不一样。参照哪些一个规范? ...阅读全文

情缘 2014-09-22 6814 1

太久没用忘了,有个偏保守。 jgj130还是gb50666 ...阅读全文

豆豆93 2015-08-12 2708 2