Better me
发帖时间:2018-08-10 16:24:47 楼主

预应力张拉与放张检验批质量验收记录表格示例——

预应力张拉与放张检验批质量验收记录表格示例


预应力张拉与放张检验批质量验收记录表格填写说明——

6.4张拉和放张

    主控项目

6. 4.1预应力筋张拉或放张前,应对构件混凝土强度进行检验。同条件养护的混凝土立方体试件抗压强度应符合设计要求,当设计无具体要求时应符合下列规定:

    1应达到配套锚固产品技术要求的混凝土最低强度且不应低于设计混凝土强度等级值的75%;

    2对采用消除应力钢丝或钢绞线作为预应力筋的先张法构件.不应低于30MPa。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:检查同条件养护试件抗压强度试验报告。

  6.4.2对后张法预应力结构构件,钢绞线出现断裂或滑脱的数量不应超过同一截面钢绞线总根数的3%,且每根断裂的钢绞线丝不得超过一丝;对多跨双向连续板,其同一截面应按每跨计算。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:观察,检查张拉记录。

  6.4.3先张法预应力筋张拉锚固后,实际建立的预应力值与工程设计规定检验值的相对允许偏差为±5%。

    检查数量:每工作班抽查预应力筋总数的1%,且不应少于3根。

    检验方法:检查预应力筋应力检测记录。

    一般项目

  6.4.4预应力筋张拉质量应符合下列规定:

    1采用应力控制方法张拉时,张拉力下预应力筋的实测伸长值与计算伸长值的相对允许偏差为±6%;

    2最大张拉应力应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666的规定。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:检查张拉记录。

  6.4.5先张法预应力构件,应检查预应力筋张拉后的位置偏差,张拉后预应力筋的位置与设计位置的偏差不应大于5mm,且不应大于构件截面短边边长的4%。

    检查数量:每工作班抽查预应力筋总数的3%,且不应少于3束。

    检验方法:尺量。

  6.4.6锚固阶段张拉端预应力筋的内缩量应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合表6.4.6的规定。

    检查数量:每工作班抽查预应力筋总数的3%,且不少于

3束。

  检验方法:尺量。

6.4.6张拉端预应力筋的内缩量限值

其他类似问题

预应力张拉与放张检验批质量验收记录表格示例—— 预应力张拉与放张检验批质量验收记录表格填写说明—— 6.4张拉和放张 主控项目 6. 4.1预应力筋张拉或放张前,应对构件混凝土强度进行检验。同条件养护的混凝土立方体试件抗压强度应符合设计要求,当设计无具体要求时应符合下列规定: 1应达到配套锚 ...阅读全文

Better me 2018-08-10 2794 0

预应力张拉与放张检验批质量验收记录表格示例—— 预应力张拉与放张检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《混凝土结构工程施工质 量验收规范》(GB50204-2002,2010版) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.2 混凝土结构子分部工程可根据结构的施工方法分为两类:现浇混凝土结 构子分部工程和装配式混 ...阅读全文

Better me 2018-08-02 2417 0

软件中:预应力张拉记录(一)、预应力张拉记录(二)有填写范例? ...阅读全文

豆豆839 2020-08-23 1020 3

预应力灌浆与封锚检验批质量验收记录表格示例—— 预应力灌浆与封锚检验批质量验收记录表格填写说明—— 6.5灌浆及封锚主控项目6.5.1预留孔道灌浆后,孔道内水泥浆应饱满、密实。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察,检查灌浆记录。6.5.2灌浆用水泥浆的性能应符合下列规定: 1 3h自由泌水率宜为O,且不应大 ...阅读全文

Better me 2018-08-10 2075 0

预应力制作与安装检验批质量验收记录表格示例—— 预应力制作与安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 6.3制作与安装 主控项目 6.3.1预应力筋安装时,其品种、规格、级别和数量必须符合 设计要求。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察,尺量。 6.3.2 预应力筋的安装位置应符合设计 ...阅读全文

Better me 2018-08-10 1740 0