6.5灌浆及封锚
主控项目
6.5.1预留孔道灌浆后,孔道内水泥浆应饱满、密实。
    检查数量:全数检查。
    检验方法:观察,检查灌浆记录。
6.5.2灌浆用水泥浆的性能应符合下列规定:
    1 3h自由泌水率宜为O,且不应大于1%,泌水应在24h
内全部被水泥浆吸收;
    2水泥浆中氯离子含量不应超过水泥重量的0.06%
    3当采用普通灌浆工艺时,24h自由膨胀率不应大于6%;当采用真空灌浆工艺时,24h自由膨胀率不应大于3%。
    检查数量:同一配合比检查一次。
    检验方法:检查水泥浆性能试验报告。
6.5.3  现场留置的灌浆用水泥浆试件的抗压强度不应低于
30MPa。
    试件抗压强度检验应符合下列规定:
1  每组应留取6个边长为70.7mm的立方体试件,并应标准养护28d;
   2  试件抗压强度应取6个试件的平均值;当一组试件中抗压强度最大值或最小值与平均值相差超过20%时,应取中间4个试件强度的平均值。
    检查数量:每工作班留置一组。
    检验方法:检查试件强度试验报告。

6.5.4锚具的封闭保护措施应符合设计要求。当设计无具体要求时,外露锚具和预应力筋的混凝土保护层厚度不应小于:一类环境时20mm,二a、二b类环境时50mm,三a、三b类环境时80mm。
    检查数量:在同一检验批内,抽查预应力筋总数的5%,且不应少于5处。
    检验方法:观察,尺量。

   一般项目
6.5.5后张法预应力筋锚固后,锚具外预应力筋的外露长度不应小于其直径的1.5倍,且不应小于30mm。
检查数量:在同一检验批内,抽查预应力筋总数的3%,且不应少于5束。
    检验方法:观察,尺量。

其他类似问题

预应力灌浆与封锚检验批质量验收记录表格示例—— 预应力灌浆与封锚检验批质量验收记录表格填写说明—— 6.5灌浆及封锚主控项目6.5.1预留孔道灌浆后,孔道内水泥浆应饱满、密实。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察,检查灌浆记录。6.5.2灌浆用水泥浆的性能应符合下列规定: 1 3h自由泌水率宜为O,且不应大 ...阅读全文

Better me 2018-08-10 2061 0

预应力灌浆与封锚检验批质量验收记录表格示例—— 预应力灌浆与封锚检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《混凝土结构工程施工质 量验收规范》(GB50204-2002,2010版) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.2 混凝土结构子分部工程可根据结构的施工方法分为两类:现浇混凝土结 构子分部工程和装配式混 ...阅读全文

Better me 2018-08-02 2389 0

预应力制作与安装检验批质量验收记录表格示例—— 预应力制作与安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 6.3制作与安装 主控项目 6.3.1预应力筋安装时,其品种、规格、级别和数量必须符合 设计要求。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察,尺量。 6.3.2 预应力筋的安装位置应符合设计 ...阅读全文

Better me 2018-08-10 1729 0

预应力制作与安装检验批质量验收记录表格示例—— 预应力制作与安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《混凝土结构工程施工质 量验收规范》(GB50204-2002,2010版) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.2 混凝土结构子分部工程可根据结构的施工方法分为两类:现浇混凝土结 构子分部工程和装配式混 ...阅读全文

Better me 2018-08-02 2371 0

预应力材料检验批质量验收记录表格示例—— 预应力材料检验批质量验收记录表格填写说明—— 6预应力分项工程6.1一般规定6.1.1浇筑混凝土之前,应进行预应力隐蔽工程验收。隐蔽工程验收应包括下列主要内容: 1 预应力筋的品种、规格、级别、数量和位置; 2 成孔管道的规格、数量、位置、形状、连接以及灌浆孔、排气 ...阅读全文

Better me 2018-08-10 3139 0

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭