lazysimon
发帖时间:2018-07-27 07:54:54 楼主

独立厂房柱,高11.35~14.35m不等。现场用钢模板支设,每次支设高度不超过4.2m,三到四次浇筑完成。这种情况算不算“搭设高度8m以上的混凝土模板支设工程” 否需要找专家论证

爱瑞瑞
回帖时间:2018-07-27 09:46:29 1楼

你这个是说的竖向钢筋混凝土立柱模板支撑对吧?这个是侧模,搭设高度8m以上的混凝土模板支设工程是说的梁板底模,不是一个概念
  • lazysimon2018-07-27 09:49:28回复

    是侧模,是之前质监站来项目上检查时候,问柱子多高,然后突然说需要专家论证,我们也很纳闷,这条有没有官方详细的解释能拿给质监站看

  • 爱瑞瑞2018-07-27 13:21:32回复

    你们那个监理是太外行了,跟外行人没法解释

其他类似问题

独立厂房柱,高11.35~14.35m不等。现场用钢模板支设,每次支设高度不超过4.2m,三到四次浇筑完成。这种情况算不算“搭设高度8m以上的混凝土模板支设工程” 是否需要找专家论证? ...阅读全文

lazysimon 2018-07-27 2194 1

高边坡专家论证,超过几米高边坡需专家论证 ...阅读全文

奋斗 2023-01-06 3401 2

楼板厚度360mm,请问如何计算总荷载是否超过15KN/m2?是否需要专家论证? ...阅读全文

豆豆867 2022-05-02 1683 3

想问一下:需要专家论证的工程范围,哪些工程需要专家论证? ...阅读全文

奋斗 2022-12-12 3097 1

想问一下“基坑多深需要专家论证,基坑深度超过多少米需要进行专家论证” ...阅读全文

奋斗 2022-12-12 3076 2

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭