豆豆867
发帖时间:2022-05-02 15:53:17 楼主

楼板厚度360mm,请问如何计算总荷载是否超过15KN/m2?是否需要专家论证?

小驴哥
回帖时间:2022-05-04 12:05:13 1楼

有个危险性分析模块可以计算
小丁小明
回帖时间:2022-05-03 07:14:56 2楼

永久荷载分项系数取1.3、可变荷载分项系数取1.5了吧
豆豆616
回帖时间:2022-05-02 21:32:56 3楼

(25*0.36+0.3)*1.2+3*1.4=15.36,正常超过350或等于350就需要专家论证

其他类似问题

楼板厚度360mm,请问如何计算总荷载是否超过15KN/m2?是否需要专家论证? ...阅读全文

豆豆867 2022-05-02 1284 3

想问一下:需要专家论证的工程范围,哪些工程需要专家论证? ...阅读全文

奋斗 2022-12-12 2098 1

想问一下“基坑多深需要专家论证,基坑深度超过多少米需要进行专家论证” ...阅读全文

奋斗 2022-12-12 2735 2

想问一下:哪些施工方案要专家论证,哪些方案需要专家论证 ...阅读全文

奋斗 2022-12-05 1020 1

吊篮多高需要专家论证?吊篮超高多少需要专家? ...阅读全文

奋斗 2022-11-29 4760 2

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭