孙贤
发帖时间:2018-07-02 20:18:35 楼主

该工程为住宅楼,高支模部位处于楼栋两个单元间,由一条连廊连接两个单元的楼梯间,连廊是每三层一道,连廊的宽度为2m,连廊间的高度距离为8.85m。根据架体的高宽比要求,采用了连廊每三道悬挑一次工字钢,连廊两边的梁各有一边的钢管支架是从工字钢上立起来的,一边是从板上立起来的,像这种情况,梁的架体计算高度怎么考虑

云中飞鹤
回帖时间:2018-07-03 09:41:41 1楼

按基地高度到梁面高度
  • 孙贤2018-07-04 13:23:06回复

    好的,还有工字钢挑梁要验收吗,验收时采用哪个模块

  • 云中飞鹤2018-07-05 10:15:46回复

    悬挑脚手架中的多排脚手架悬挑梁验算

其他类似问题

该工程为住宅楼,高支模部位处于楼栋两个单元间,由一条连廊连接两个单元的楼梯间,连廊是每三层一道,连廊的宽度为2m,连廊间的高度距离为8.85m。根据架体的高宽比要求,采用了连廊每三道悬挑一次工字钢,连廊两边的梁各有一边的钢管支架是从工字钢上立起来的,一边是从板上立起来的,像这种情况,梁的架体计算高度怎么考虑 ...阅读全文

孙贤 2018-07-02 2810 1

在模板的安全计算中,梁模板的支架计算高度是不是从楼面到上一层的梁底的高度?问题补充:在梁底能否增加承重立杆?为什么在软件上能增加,而专家却说不能增加? ...阅读全文

文章 2010-11-30 7710 1

怎么总感觉不对劲啊,不太会用 ...阅读全文

俊、 2020-03-14 3259 2

请问大侠们,模板支撑体系高度5.95m需要做什么样的方案,8m以上的跨度超过18m的做的是高大支模支撑专项方案需专家认证,那么8米以内5米以上的该怎么做方案。属于高支模方案吗?还是模板专项方案就可以? ...阅读全文

o_彡豴ˋの′ 2015-01-05 7390 3

脚手架计算时风荷载计算高度如何确定,是和架体高度一样吗 ...阅读全文

豆豆317 2019-07-21 973 1