o_彡豴ˋの′
发帖时间:2015-01-05 12:37:08 楼主

请问大侠们,模板支撑体系高度5.95m需要做什么样的方案,8m以上的跨度超过18m的做的是高大支模支撑专项方案需专家认证,那么8米以内5米以上的该怎么做方案。属于高支模方案吗?还是模板专项方案就可以?

lccw
回帖时间:2015-01-07 12:48:17 1楼

模板支撑体系高度8米以内5米以上的在广东省需要做要一般的高支模方案(不要进行专家论证但要送安监站备案),如果在此高度内,因模板体系上的荷载达到以下条件:1、模板支架搭设跨度大于18m;2、施工总荷载大于15KN/m2;3、集中线荷载大于20KN/m。也要编制方案送专家论证,这类模板实际算高大模板了。

小熊
回帖时间:2015-01-05 18:02:19 2楼

模板方案一般分两个类别编制:

1、达到论证要求的专家论证方案;

2、普通的模板方案

Ivan
回帖时间:2015-01-05 13:57:05 3楼

1.模板支架搭设高度大于8m
2.模板支架搭设跨度大于18m
3.施工总荷载大于15KN/m2

4.集中线荷载大于20KN/m

只要满足其中任意一条就是高支模

其他类似问题

请问大侠们,模板支撑体系高度5.95m需要做什么样的方案,8m以上的跨度超过18m的做的是高大支模支撑专项方案需专家认证,那么8米以内5米以上的该怎么做方案。属于高支模方案吗?还是模板专项方案就可以? ...阅读全文

o_彡豴ˋの′ 2015-01-05 7389 3

怎么总感觉不对劲啊,不太会用 ...阅读全文

俊、 2020-03-14 3259 2

软件怎么计算高支模,选哪项??? ...阅读全文

小果子 2012-03-04 4345 2

我的加密锁号Z1022844,怎么样升级? ...阅读全文

龙游天下 2012-03-30 3736 2

该工程为住宅楼,高支模部位处于楼栋两个单元间,由一条连廊连接两个单元的楼梯间,连廊是每三层一道,连廊的宽度为2m,连廊间的高度距离为8.85m。根据架体的高宽比要求,采用了连廊每三道悬挑一次工字钢,连廊两边的梁各有一边的钢管支架是从工字钢上立起来的,一边是从板上立起来的,像这种情况,梁的架体计算高度怎么考虑 ...阅读全文

孙贤 2018-07-02 2810 1