cyt
发帖时间:2011-04-04 17:17:23 楼主

在施工升降机放在楼板上计算的计算书中,如下图P的计算为什么要除以2?
问题补充:
都没人回答么 ?

西风瘦马
回帖时间:2011-04-06 11:25:25 1楼

非常感谢您的提问:
1、222.56是升降机的自重标准值,此处软件关联错误了,应为178.8kN
2、1.2是恒载设计值分项系数
3、为什么除以2?软件参考的是《施工现场设施安全设计计算手册》谢建民,中国建筑工业出版社,第324~329页,并电话咨询了谢主编,此处的2是考虑了周边梁板对升降机自重荷载的分摊,乃经验估算值,另楼板底须设加固支架,以确保安全。
cyt
回帖时间:2011-03-29 13:58:52 2楼

楼上的你在说什么0 0?和我问的问题有关么?
扯淡的温柔
回帖时间:2011-03-29 11:49:25 3楼

qLx/2为断开处剪力产生的弯矩,力为qL/2,力臂为x
qx^2/2为均布荷载产生的弯矩,力为qL,等效作用点为x/2,即力臂为x/2。相乘即得!这个结果可以通过对dx*q*x积分得到~~~~!

两者为反向弯矩,相减得到结果,当x=L/2时,能求得最大弯矩Mmax=qL^2/8
cyt
回帖时间:2011-03-29 09:37:30 4楼

计算剪力的时候我看也是除以2了,这个不是升降机自重嘛?计算书中不是写着按集中力算吗?为什么要除以2?
cyt
回帖时间:2011-03-29 09:35:58 5楼

居然没传上图...囧...下面计算中的P值;
4、混凝土梁配筋验算
由于施工升降机自重主要通过中央立柱传递给大梁,所以可以看作一个集中荷载。
楼板自重传来荷载 0.3×3×25=22.5kN/m
梁自重 0.3×0.8×25=6kN/m
静载 22.5+6=28.5kN/m
活载 1×4=4kN/m
作用于梁上的均布荷载:q=28.5×1.2+4×1.4=39.8kN/m
作用于梁上的集中荷载:p=222.56×1.2/2=133.54kN
M=ql2/12+pl/4=39.8×42/12+133.54×4/4=186.6kN·m
逗逗五号
回帖时间:2011-03-29 09:08:02 6楼

你好,请上传图片可以吗?

其他类似问题

施工升降机里找不到顶板回撑,请问在哪里? ...阅读全文

和煦 2020-08-09 698 2

1、施工升降机计算软件默认施工何载1KN/m2的确定有规范吗; 2、施工升降机软件下有落地式进料平台计算,如果高层建筑,有没有悬挑式进料平台的计算,悬挑式进料平台是否按脚手架计算模块中的型钢悬挑卸料平台计算,进料平台的荷载取值规范有无规定,软件中2KN是否有规范依据; ...阅读全文

王建国 2018-06-11 2385 2

施工升降机放置在地基上 ,地基承载力设计值是这么取得? ...阅读全文

2012 2013-06-27 2879 1

1:为什么一定要加梁和板的配筋,特别是梁的尺寸小了还不行,既然加支撑肯定就是不足以支撑升降机嘛。2:除了钢管支撑外,其余均为单柱(型钢、木支撑、砼柱。。。),为什么是单的呢?支撑施工升降机肯定不是单柱啊?3:既然加支撑,在楼板上一般是不做基础的,如果要做,这部分荷载是否要加?软件还默认了一个施工荷载,在 ...阅读全文

xinxin 2012-08-22 3751 1

在施工升降机放在楼板上计算的计算书中,如下图P的计算为什么要除以2?问题补充:都没人回答么 ? ...阅读全文

cyt 2011-04-04 4462 6