1:为什么一定要加梁和板的配筋,特别是梁的尺寸小了还不行,既然加支撑肯定就是不足以支撑升降机嘛。
2:除了钢管支撑外,其余均为单柱(型钢、木支撑、砼柱。。。),为什么是单的呢?支撑施工升降机肯定不是单柱啊?
3:既然加支撑,在楼板上一般是不做基础的,如果要做,这部分荷载是否要加?软件还默认了一个施工荷载,在部分荷载指的是什么呢?在吊笼重量和载重量都加了的情况下,这周围又不放其他东西了,这部分荷载是什么呢?

aijun12321
回帖时间:2012-08-27 10:43:06 1楼

1、软件中现有的模块中,仅有设置砼梁的作法,后续会进行更新。
2、施工升降机荷载大,仅增加单柱是为了不改变现有砼梁、板的受力模式,防止砼梁、板破坏。
3、施工升降机放在楼板上时,方式一:直接用穿板螺栓等固定在楼板上,方式二:在楼板上单独浇筑砼基础。施工荷载是指其它未考虑的作用在楼板上的人员或设备荷载。

其他类似问题

施工升降机里找不到顶板回撑,请问在哪里? ...阅读全文

和煦 2020-08-09 697 2

1、施工升降机计算软件默认施工何载1KN/m2的确定有规范吗; 2、施工升降机软件下有落地式进料平台计算,如果高层建筑,有没有悬挑式进料平台的计算,悬挑式进料平台是否按脚手架计算模块中的型钢悬挑卸料平台计算,进料平台的荷载取值规范有无规定,软件中2KN是否有规范依据; ...阅读全文

王建国 2018-06-11 2385 2

施工升降机放置在地基上 ,地基承载力设计值是这么取得? ...阅读全文

2012 2013-06-27 2879 1

1:为什么一定要加梁和板的配筋,特别是梁的尺寸小了还不行,既然加支撑肯定就是不足以支撑升降机嘛。2:除了钢管支撑外,其余均为单柱(型钢、木支撑、砼柱。。。),为什么是单的呢?支撑施工升降机肯定不是单柱啊?3:既然加支撑,在楼板上一般是不做基础的,如果要做,这部分荷载是否要加?软件还默认了一个施工荷载,在 ...阅读全文

xinxin 2012-08-22 3750 1

在施工升降机放在楼板上计算的计算书中,如下图P的计算为什么要除以2?问题补充:都没人回答么 ? ...阅读全文