弓长张
发帖时间:2018-04-08 20:53:48 楼主

为什么下面这个原始记录有说采用绑扎搭接,但上面的检验批一般项目里1和4是不填的呢?

云中飞鹤
回帖时间:2018-04-09 07:36:38 1楼

是的,不填,独立基础不允许搭接的
  • 弓长张2018-04-09 07:43:59回复

    那我要是什么接头都没有,这张检验批可不可以就不做了呀。

  • 云中飞鹤2018-04-09 07:44:48回复

    没有接头,你为什么要做?

其他类似问题

为什么下面这个原始记录有说采用绑扎搭接,但上面的检验批一般项目里1和4是不填的呢? ...阅读全文

弓长张 2018-04-08 2105 1

一、施工依据 基础平面图、结构总说明(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等)二、施工图纸 基础平面布置图:结构总说明:三、施工现场图片 直螺纹连接:(一般用于基础筏板、柱、梁) 电渣压力焊:(一般用于柱) 绑扎连接:(一般用于基础筏板、柱、梁) 图片仅供参考,具体连接方法根据实际施工 ...阅读全文

Better me 2017-04-20 13168 5

一、施工依据 基础平面图、结构总说明(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等)二、施工图纸 基础平面布置图:结构总说明:三、施工现场图片 检验批容量:构件个数。每个独立基础为一件。 四、验收规范 【规范名称及编号】《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015【条文摘录】5.5钢筋安装 主 ...阅读全文

Better me 2017-04-20 13569 13

一、施工依据 基础平面图、结构总说明(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等)二、施工图纸 基础平面布置图:结构总说明:三、施工现场图片 检验批容量:每种钢筋加工类型为一类。根据相关施工图纸确定钢筋加工类型,也可以直接问现场钢筋工长,预算员,钢筋翻样人员等。四、验收规范 【规范名称及 ...阅读全文

Better me 2017-04-20 15847 10

一、施工依据 基础平面图、结构总说明(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等)二、施工图纸 基础平面布置图:结构总说明:三、施工现场图片 注:上图中4E表示屈服强度为400MPa,E代表抗震钢筋;5m表示钢筋长度为5m;25表示钢筋直径为25mm。 检验批容量:每种钢筋规格为一批。根据相关施工图纸确定钢 ...阅读全文

Better me 2017-04-19 13316 2