Better me
发帖时间:2017-04-20 14:27:16 楼主




一、施工依据

基础平面图、结构总说明(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等)


二、施工图纸

基础平面布置图:







结构总说明:



三、施工现场图片






检验批容量:每种钢筋加工类型为一类。根据相关施工图纸确定钢筋加工类型,也可以直接问现场钢筋工长,预算员,钢筋翻样人员等。


四、验收规范


【规范名称及编号】《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015

【条文摘录】

5.3  钢筋加工
主控项目
5.3.1  钢筋弯折的弯弧内直径应符合下列规定:
1  光圆钢筋,不应小于钢筋直径的2.5倍;
2 335MPa级、400MPa级带肋钢筋,不应小于钢筋直径的4陪;
3 500MPa级带肋钢筋,当直径为28mm以下时不应小于
钢筋直径的6倍,当直径为28mm及以上时不应小于钢筋直径的7倍;
4箍筋弯折处尚不应小于纵向受力钢筋的直径。
检查数量:同一设备加工的同一类型钢筋,每工作班抽查不应少于3件。
检验方法:尺量。
5.3.2  纵向受力钢筋的弯折后平直段长度应符合设计要求。光
圆钢筋末端做180°弯钩时,弯钩的平直段长度不应小于钢筋直径的3倍。
检查数量:同一设备加工的同一类型钢筋,每工作班抽查不应少于3件。
检验方法:尺量。
5.3.3  箍筋、拉筋的末端应按设计要求做弯钩,并应符合下列规定:
1  对一般结构构件,箍筋弯钩的弯折角度不应小于9 0°,弯折后平直段长度不应小于箍筋直径的5倍;对有抗震设防要求或设计有专门要求的结构构件,箍筋弯钩的弯折角度不应小于135°,弯折后平直段长度不应小于箍筋直径的10倍;
2  圆形箍筋的搭接长度不应小于其受拉锚固长度,且两末端弯钩的弯折角度不应小于135°,弯折后平直段长度对一般结构构件不应小于箍筋直径的5倍,对有抗震设防要求的结构构件不应小于箍筋直径的10倍;
3  梁、柱复合箍筋中的单肢箍筋两端弯钩的弯折角度均不应小于135°,弯折后平直段长度应符合本条第1款对箍筋的有关规定。
检查数量:同一设备加工的同一类型钢筋,每工作班抽查不应少于3件。
检验方法:尺量。
5.3.4盘卷钢筋调直后应进行力学性能和重量偏差检验,其强度应符合国家现行有关标准的规定,其断后伸长率、重量偏差应符合表5.3.4的规定。力学性能和重量偏差检验应符合下列规定:
1  应对3个试件先进行重量偏差检验,再取其中2个试件进行力学性能检验。
2  重量偏差应按下式计算:

(5.3.4)

式中:△——重量偏差(%);
Wd一一3个调直钢筋试件的实际重量之和(kg);
WO——钢筋理论重量(kg),取每米理论重量(kg/m)与
3个调直钢筋试件长度之和(m)的乘积。
3  检验重量偏差时,试件切口应平滑并与长度方向垂直,其长度不应小于500mm;长度和重量的量测精度分别不应低于1mm和1g。
采用无延伸功能的机械设备调直的钢筋,可不进行本条规定的检验。
检查数量:同一设备加工的同一牌号、同一规格的调直钢筋.重量不大于30t为一批,每批见证抽取3个试件。
检验方法:检查抽样检验报告。

表5.3.4盘卷钢筋调直后的断后伸长率、重量偏差要求


注:断后伸长率A的量测标距为5倍钢筋直径。
一般项目
5.3.5  钢筋加工的形状、尺寸应符合设计要求,其偏差应符合表5.3.5的规定。
检查数量:同一设备加工的同一类型钢筋,每工作班抽查不应少于3件。
检验方法:尺量。

表5.3.5  钢筋加工的允许偏差





五、检验批选用





  • 相关规范下载:

[GB50204-2015]混凝土结构工程施工质量验收规范http://www.pmddw.com/DataSee_20225_1.aspx

[GB50666-2011]混凝土结构工程施工规范:http://www.pmddw.com/DataSee_6743_1.aspx

[GB50300-2013]建筑工程施工质量验收统一准:http://www.pmddw.com/DataSee_18624_1.aspx


六、检验批及原始记录实例







注:

1.原始记录中验收项目根据相关验收规范填写,如果设计要求高于验收规范,按照设计要求填写,如果设计有要求,验收规范无对应的要求,按照设计要求填写;

2.原始记录中验收部位结合图纸根据实际情况填写;

3.原始记录中验收情况记录需要用文字描述的根据相关验收规范条文把不是肯定句的改为肯定句填写。如验收规范没有具体的要求,例如:只说明要符合国家现行相关标准的规定,那么我们就需要找到这边相关标准,然后根据相关标准填写验收情况记录。验收记录中抽查项目是数值的,软件点击原始记录得到规范范围的一个偏差值,仅供参考。工程实际中填写原始记录数值应是施工现场实际得到的实测值。(GB50300-2013第3.0.9条检验批抽样样本应随机抽取,满足分布均匀、具有代表性的要求,抽样数量应符合有关专业验收规范的规定。)


检验批填写视频:

http://www.pmddw.com/Video_View_2793.aspx



相关试验盘卷钢筋调直):


检测项目名称:盘卷钢筋调直

代表批量:同一设备加工的同一牌号、同一规格的调直钢筋.重量不大于30t为一批,每批见证抽取3个试件。
取样方法及数量:同一设备加工的同一牌号、同一规格的调直钢筋.每批见证抽取3个试件。应对3个试件先进行重量偏差检验,再取其中2个试件进行力学性能检验。
检测依据:《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015
检测项目:重量偏差检验、力学性能检验



果儿
回帖时间:2018-12-04 00:12:01 1楼

请问一下条型基础,软件里没有该怎么填?
果儿
回帖时间:2018-12-04 00:11:12 2楼

请问一下条型基础,软件里没有该怎么填?
kk
回帖时间:2018-10-14 17:28:55 3楼

我想请问下专家。这个独立基础的检验批,按照设计图和配筋表,哪里来的箍筋?该钢筋加工检验批容量不是只有一类?

湘湘
回帖时间:2018-10-01 19:32:10 4楼

独立基础一般不是在底板配置有X,Y向钢筋吗?锚固在独立基础内的短柱钢筋要不要计算在内?
葛一
回帖时间:2018-01-19 10:00:09 5楼

现在做检验批都要在这个样本总数里找表格么??那这个样本总数是怎么填写的?求回复
  • Better me2018-01-19 10:01:21回复

    验收部位所对应的检验批容量填写

mandy
回帖时间:2017-12-14 18:10:36 6楼

请问钢筋加工的原始记录里弯弧内直径的数是怎么来的?直径8的箍筋弯折的弯弧内直径分别为:35.38.37
  • Better me2017-12-15 08:46:01回复

    5.3 钢筋加工 主控项目 5.3.1 钢筋弯折的弯弧内直径应符合下列规定: 1 光圆钢筋,不应小于钢筋直径的2.5倍; 2 335MPa级、400MPa级带肋钢筋,不应小于钢筋直径的4陪; 3 500MPa级带肋钢筋,当直径为28mm以下时不应小于 钢筋直径的6倍,当直径为28mm及以上时不应小于钢筋直径的7倍; 4箍筋弯折处尚不应小于纵向受力钢筋的直径。 检查数量:同一设备加工的同一类型钢筋,每工作班抽查不应少于3件。 检验方法:尺量。

w
回帖时间:2017-10-08 13:24:24 7楼

箍筋有8.10.12规格请问箍筋抽样怎么抽




  • mandy2017-12-14 18:09:42回复

    请问钢筋加工的原始记录里弯弧内直径的数是怎么来的?直径8的箍筋弯折的弯弧内直径分别为:35.38.37

5211
回帖时间:2017-06-21 16:54:00 8楼

那筏板基础的容量也按类走嘛
  • Better me2017-06-21 17:45:03回复

    是的

一页书
回帖时间:2017-05-14 02:52:19 9楼

不同直径的同类钢筋要不要算抽样数量
  • Better me2017-05-15 09:32:15回复

    规范要求的是同一设备加工的同一类型钢筋,每工作班抽查不应少于3件。没有对钢筋直径进行规定。我们可以理解为不管什么直径的钢筋是同一类型我们就默认为一份,抽查时同一类型同一直径抽查三件。

一页书
回帖时间:2017-05-09 21:23:07 10楼

检验批容量不是按钢筋规格填吗,怎么实例里变成受力筋和箍筋了
  • Better me2017-05-10 08:40:08回复

    钢筋加工检验批容量单位为类,感谢您的反馈,已更改。

其他类似问题

一、施工依据 基础平面图、结构总说明(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等)二、施工图纸 基础平面布置图:结构总说明:三、施工现场图片 检验批容量:每种钢筋加工类型为一类。根据相关施工图纸确定钢筋加工类型,也可以直接问现场钢筋工长,预算员,钢筋翻样人员等。四、验收规范 【规范名称及 ...阅读全文

Better me 2017-04-20 15835 10

一、施工依据 基础平面图、结构总说明(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等)二、施工图纸 基础平面布置图:结构总说明:三、施工现场图片 检验批容量:构件个数。每个独立基础为一件。 四、验收规范 【规范名称及编号】《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015【条文摘录】5.5钢筋安装 主 ...阅读全文

Better me 2017-04-20 13540 13

一、施工依据 基础平面图、结构总说明(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等)二、施工图纸 基础平面布置图:结构总说明:三、施工现场图片 直螺纹连接:(一般用于基础筏板、柱、梁) 电渣压力焊:(一般用于柱) 绑扎连接:(一般用于基础筏板、柱、梁) 图片仅供参考,具体连接方法根据实际施工 ...阅读全文

Better me 2017-04-20 13152 5

一、施工依据 基础平面图、结构总说明(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等)二、施工图纸 基础平面布置图:结构总说明:三、施工现场图片 注:上图中4E表示屈服强度为400MPa,E代表抗震钢筋;5m表示钢筋长度为5m;25表示钢筋直径为25mm。 检验批容量:每种钢筋规格为一批。根据相关施工图纸确定钢 ...阅读全文

Better me 2017-04-19 13301 2

一、施工依据 基础平面图、结构总说明(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等) 二、施工图纸 从基础平面图中基础设计说明中第2条确定:独立基础混凝土强度等级为C30。 三、施工现场图片四、验收规范 【规范名称及编号】《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 【条文摘录】 7.4混凝土 ...阅读全文

Better me 2017-04-21 9097 10

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭