YanDan
发帖时间:2017-11-17 09:40:25 楼主

求教电梯接地、绝缘电阻测试记录  最好是表格形式

云中飞鹤
回帖时间:2017-11-17 11:18:25 1楼

26电梯电气装置绝缘电阻检测记录GD3060326_百度文库
https://wenku.baidu.com/view/01f216c25fbfc77da269b127.html
云中飞鹤
回帖时间:2017-11-17 11:17:06 2楼

接地电阻及绝缘电阻测试记录_百度文库
https://wenku.baidu.com/view/75e20180d5bbfd0a7956736d.html
云中飞鹤
回帖时间:2017-11-17 11:16:08 3楼

电电梯接地、绝缘电阻测试记录
  Ⅰ基本要求和内容  
(1)接地电阻测试记录是指记录进入电梯机房的接地干线的接地电阻测试值。
(2)接地电阻采用接地电阻测试仪进行测量。测量接地电阻应在天气晴朗、土壤干燥的条件下进行。接地电阻值不应大于4Ω。
(3)零线和接地线应始终分开。  
(4)绝缘电阻测试记录应包括电气设备导体之间、导体与地之间的绝缘电阻测试。 
(5)导体之间和导体对地之间的绝缘电阻必须大于1000Ω/V,且其值不得小于: 1)动力电路和电气安全装置电路:0.5MΩ; 2)其他电路(控制、照明、信号等):0.25MΩ。  
(6)动力电路和电气安全装置电路绝缘电阻应采用兆欧表进行测量。其他电路绝缘电阻采用万用表进行测量。自动扶梯和自动人行道应测量不同回路导线对地的绝缘电阻。测量时,电子元件应断开。  
(7)各子分部工程各台电梯检查测量及验收结果应分别填写记录表。若接地电阻值、绝缘电阻值不符合设计要求或规范规定,应查找原因,及时处理,并重新测试,直到符合要求。 
Ⅱ核查办法  
(1)对照施工日志,核查测量日期、气候是否符合要求。  
(2)核查测试项目是否齐全;测试结果是否符合有关规定;签证是否完整;测试结果不符合要求的是否有处理及复查。  
(3)核查测试用的仪表是否有检定证书,并在其检定有效期内使用。 
Ⅲ核定原则  凡出现下列情况之一,本项目应核定为"不符合要求"。
 (1)电梯安装工程无提供接地电阻或绝缘电阻测试记录。 
(2)测试结果不符合设计要求或规范规定,且无处理及复查。
 (3)记录中的测试项目不完整,有关人员签证不齐全。
 (4)测试用的仪表无检定证书或测试时已超过有效期限
阻测试记录

  • 时间再流我们再走2018-07-25 20:57:35回复

    电梯接地,绝缘测试记录是用什么表格

其他类似问题

求教电梯接地、绝缘电阻测试记录 最好是表格形式 ...阅读全文

YanDan 2017-11-17 2066 3

图纸中接地装置21处(避雷引下线不包括在内)但没有在图纸中注明哪些点要测试 另外说明中注明避雷引下线距500MM处设测试卡 那么我想问下接地电阻测试表格中要测试几个点 ...阅读全文

清颖 2015-08-05 2447 1

输出电压DC36V的应急照明线路(只有L、N线)需要做线路绝缘电阻测试吗 ...阅读全文

预言 2023-04-26 451 2

图1 图2 1、图1和图2的区别是什么? 2、什么情况下分别用图1和图2表格? ...阅读全文

豆豆793 2022-12-14 478 1

请问绝缘电阻测试里面的内容咋填啊? ...阅读全文

嘟嘟 2016-01-06 2564 2

售前客服