爱瑞瑞
发帖时间:2017-09-20 15:46:54 楼主

在品茗安全计算软件---塔吊基础模块---格构式钢板平台子模块:

钢平台计算部分中,计算钢板的弯矩时,引用了一个双向板弯矩系数为0.0479,该系数是错误,据查建筑施工手册第五版,正确的系数应该是0.0368。

实际的软件引用过程中,不能完全的相信软件,得明白软件中计算思路和辨别才可以。

其他类似问题

在品茗安全计算软件---塔吊基础模块---格构式钢板平台子模块:钢平台计算部分中,计算钢板的弯矩时,引用了一个双向板弯矩系数为0.0479,该系数是错误,据查建筑施工手册第五版,正确的系数应该是0.0368。实际的软件引用过程中,不能完全的相信软件,得明白软件中计算思路和辨别才可以。 ...阅读全文

爱瑞瑞 2017-09-20 1810 0

请问有谁知道品茗软件-塔吊基础-格构式钢板平台-钢板强度验算-截面抵抗矩是怎么计算的吗?软件给出的hc的计算公式是怎么推到出来的? ...阅读全文

爱瑞瑞 2017-09-20 2308 0

地下室层内还是地下室顶板以上,方便以后拆除,承台后期直接破除吗,有无规范等强制要求? ...阅读全文

文奇酒刘 2021-07-29 573 1

安全软件中分为I 和二,这两个在计算过程中,有什么区别吗 ...阅读全文

镜湖微雨 2014-03-07 2739 1

钢平台计算1、钢板强度验算W计算中,均加了基础节加固杆件。如果不加40MM厚的平台板计算结果相差很多。而省建工的方案中采用平板弯曲理论计算就够了。请问那种计算方法符合要求。2、现在现场在用平台板一般均采用40MM厚平台板+塔机厂方过渡节的做法施工,那钢板平台板如何计算。3、塔机与平台板的螺栓验算是不是不需要。 ...阅读全文

致远 2013-09-13 3646 2

售前客服