致远
发帖时间:2013-09-13 19:37:50 楼主

钢平台计算
1、钢板强度验算W计算中,均加了基础节加固杆件。如果不加40MM厚的平台板计算结果相差很多。而省建工的方案中采用平板弯曲理论计算就够了。请问那种计算方法符合要求。


2、现在现场在用平台板一般均采用40MM厚平台板+塔机厂方过渡节的做法施工,那钢板平台板如何计算。

3、塔机与平台板的螺栓验算是不是不需要。

aijun12321
回帖时间:2013-09-22 09:52:04 1楼

塔机基础计算已经按浙江地标及各类文件要求增加相关计算内容并通过专家评审论证,年底版本统一整体升级!
敬请关注安全软件年底升级版本!
yuan
回帖时间:2013-09-16 09:39:02 2楼

关于钢平台的设计,JGJ187/T规范中要求是参照GB50017的要求设计,而GB50017中并未涉及弯矩的求法,因此个人认为求解弯矩的过程只要有相应的成熟的理论和实际的经验验证的支持,即可,软件中,平台板弯矩的求法是分单向板按简支梁、双向板按简化的系数法求解,另外塔机和平台板的螺栓验算是要验算的,可参照GB50017中螺栓连接的内容计算
  • 致远2013-09-17 19:09:26回复

    你们软件什么时候加上螺栓连接的计算

其他类似问题

钢平台计算1、钢板强度验算W计算中,均加了基础节加固杆件。如果不加40MM厚的平台板计算结果相差很多。而省建工的方案中采用平板弯曲理论计算就够了。请问那种计算方法符合要求。2、现在现场在用平台板一般均采用40MM厚平台板+塔机厂方过渡节的做法施工,那钢板平台板如何计算。3、塔机与平台板的螺栓验算是不是不需要。 ...阅读全文

致远 2013-09-13 3665 2

安全软件中分为I 和二,这两个在计算过程中,有什么区别吗 ...阅读全文

镜湖微雨 2014-03-07 2756 1

虎霸塔吊H5810,格构式钢平台经过计算,钢平台为9cm? ...阅读全文

吕佳阳 2012-05-13 4082 1

利用钢结构平台为塔吊的承台时,软件中为什么将塔身立杆的尺寸与桩的中心距对应,不能随意改变。能否分开输入,不要有对应的限制,这样,可以将桩的中心距离适当调大一些,单桩的受力相应减小,平台可以设置截面相对较大的钢梁,施工现场的适应性更好些,塔吊的立柱以钢梁为支撑,塔吊安装在钢梁上,如设置成“十字”形,钢 ...阅读全文

豆豆203 2017-01-05 2150 0

格构式钢平台基础桩钢筋长度修改.桩长度15米,参数表无法选择配筋长度。计算书里显示是8.6米,要调整为通长15米。怎样调? ...阅读全文

云N 2014-06-04 1720 2