Jason
发帖时间:2017-06-30 10:34:40 楼主

1400*1600截面的梁,支架长度8米, 支架高度5米,用软件计算梁底至少要增加四排支撑立杆,立杆纵横向间距都只有300左右,如何施工啊?专家论证时,专家说我软件有问题,是盗版的还是我计算参数有问题?立杆和主梁采用48*3.5钢管,小梁方木6*10 其他参数按系统。请帮核算。

明朗的天
回帖时间:2017-07-10 15:19:01 1楼

这只能说明你的手艺有问题
明朗的天
回帖时间:2017-07-01 18:12:56 2楼

我验算时周边现浇板应该调整为800*800的立杆间距,梁底立杆间距也选800间距
  • Jason2017-07-10 10:50:03回复

    1400*1600的梁,立杆间距800*800,梁两侧立杆2000,梁底4根立杆,梁跨400,梁底小梁6根,计算可以通过。可是1200*1600的梁所有参数数据一模一样,验算竟然没有通过,这是个什么鬼软件啊! 1.主梁抗弯验算,不满足要求!请减小梁跨度方向立柱间距,或选择合适的主梁材料类型,或增加梁底支撑立柱,或优化立柱位置! 2.主梁挠度验算,不满足要求!请减小梁跨度方向立柱间距,或选择合适的主梁材料类型,或增加梁底支撑立柱,或优化立柱位置!

  • Jason2017-07-10 10:50:41回复

    又联系不上技术客服!哎。

明朗的天
回帖时间:2017-07-01 18:10:22 3楼

你确实被盗版了:选择软件计算时建议选择国标,即

《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011

匿名用户
回帖时间:2017-07-01 10:43:03 4楼

小梁根数有改吗?要7~8根吧,你的步距呢,最多1200吧,应该是你参数有问题,梁底4根,纵距600,步距1200,小梁8根再算试试。

其他类似问题

1400*1600截面的梁,支架长度8米, 支架高度5米,用软件计算梁底至少要增加四排支撑立杆,立杆纵横向间距都只有300左右,如何施工啊?专家论证时,专家说我软件有问题,是盗版的。还是我计算参数有问题?立杆和主梁采用48*3.5钢管,小梁方木6*10 其他参数按系统。请帮核算。 ...阅读全文

Jason 2017-06-30 3412 4

现有模板计算软件生成的剖面图,立杆既有顶托,又有底部托座;如何设置,立杆底部不设置托座,只有垫板, ...阅读全文

雪冰 2020-09-19 798 2

地下一层有框架梁,上一层是梁和板,这一层的支撑想支撑在下一层的框架梁上,则模板支撑架的斜立杆如何计算? ...阅读全文

豆豆781 2015-05-30 4302 1

模板安全计算中(梁底支撑只有2根立杆钢管,梁底无增加立杆),到第七步:纵向水平钢管验算扣件抗滑移力(就是立杆对纵向水平钢管的反力)为什么与第八步的立杆验算的受力相差2倍多? 按道理应该相差不大,尽管荷载组合不一样!!! 给我个合理的解释问题补充:模板安全计算中(梁底支撑只有2根立杆钢管,梁底无增加立 ...阅读全文

黄先生 2011-09-26 6995 2

如图所示,图中圈出的斜立杆的计算有没有好的计算内容或参考文献,求分享 问题补充: 斜立杆所产生的水平分力该如何解决呢 ...阅读全文

晓玩 2014-06-05 7489 7