凡人
发帖时间:2017-06-05 23:56:40 楼主

jgj130规范中对脚手架立杆基础要求高差不大于1m,如果大于1m如何处理?断开搭设?如架体整体落地搭设,局部位于雨棚、裙楼上面的情况。

匿名用户
回帖时间:2017-06-06 08:20:03 1楼

还真没有比较好的建议,之前有遇到类似的情况,后面分成两段搭设,相当于连墙件多了一些,不断开先不说安全与否,质监站检查时要你整改到时候就蒙了!

其他类似问题

jgj130规范中对脚手架立杆基础要求高差不大于1m,如果大于1m如何处理?断开搭设?如架体整体落地搭设,局部位于雨棚、裙楼上面的情况。 ...阅读全文

凡人 2017-06-05 3278 1

没办法上传文件,只有重新提一下问了。 ...阅读全文

天马行空 2011-11-18 1395 0

钢管落地脚手架在计算卸荷时软件提示“从地面往上,高处的卸荷段净高必须比低处的小”,不进行计算,修改后还是不能进行计算,到底是为什么? ...阅读全文

天马行空 2011-11-12 5524 1

钢管落地脚手架在计算卸荷时软件提示“从地面往上,高处的卸荷段净高必须比低处的小”,不进行计算,修改后还是不能进行计算,到底是为什么? ...阅读全文

天马行空 2011-11-11 2003 0

步距1.8m,立杆间距0.6*0.6时,μ1值如何取 ...阅读全文

高12 2020-05-26 711 2

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭