天马行空
发帖时间:2011-11-12 00:00:28 楼主

钢管落地脚手架在计算卸荷时软件提示“从地面往上,高处的卸荷段净高必须比低处的小”,不进行计算,修改后还是不能进行计算,到底是为什么?

fany
回帖时间:2011-11-14 14:12:51 1楼

由于你输入卸荷净高度大于下部的卸荷高度,比如说你现在设置的脚手架高度为70米,最后卸荷位置在51米,卸荷净高度为19米大于下部卸荷净高度15米,即使你修改了最后卸荷的净高度为10米,单软件会重新计算卸荷净高度(19米),因此出现此提示。
  • 天马行空2011-11-14 19:43:03回复

    但我设置的脚手架高度才61米呀,最后一段的卸荷净高度实为10米,我并没有修改最后的卸荷净高度,也出现这种现象呀!是否有其他设置我没注意到?

  • fany2011-11-17 23:22:28回复

    您看是否把相关图形或者文档上传一下以确认问题所在。

其他类似问题

没办法上传文件,只有重新提一下问了。 ...阅读全文

天马行空 2011-11-18 1389 0

钢管落地脚手架在计算卸荷时软件提示“从地面往上,高处的卸荷段净高必须比低处的小”,不进行计算,修改后还是不能进行计算,到底是为什么? ...阅读全文

天马行空 2011-11-12 5514 1

钢管落地脚手架在计算卸荷时软件提示“从地面往上,高处的卸荷段净高必须比低处的小”,不进行计算,修改后还是不能进行计算,到底是为什么? ...阅读全文

天马行空 2011-11-11 1997 0

外脚手架第一道卸荷点位置是怎么确定?分段卸荷高度是怎么确定的?分段卸荷的高度有规范性的最大值吗? ...阅读全文

9527 2014-05-13 3630 2

悬挑脚手架卸荷计算什么东西都填完成了,怎么进不来计算程序 ...阅读全文

蓝天 2014-10-16 2758 1