箱涵长1000米,属于地下构筑物,设计说明变形缝间距25m,所以浇筑一段底板砼最多25m,每次先浇筑底板和60cm的侧墙,然后再浇筑侧墙、顶板,这样算来要浇筑砼将近80次,针对这种情况,我要是每次浇筑都留置抗渗试块送检,太频繁了。要怎么办?每次浇筑量大概就40方。规范里是连续浇筑500方留置一组,连续浇筑怎么理解?

Better me
回帖时间:2017-04-18 16:59:26 1楼

抗渗砼试验取样和试件留置及养护:
1、抗压强度试块的留置方法和数量均按普通砼规定。
2、抗渗试块的留置:
1)同一砼强度、抗渗等级、同一配合比、同种原材料,每单位工程不得少于2组。
2)试块应在浇注地点制作,其中至少一组应在标准条件下养护。其余试块应与构件相同条件下养护。
3)试样要有代表性,应在搅拌后第3盘至搅拌结束前30min之间取样。
4)每组试样包括同条件试块,抗渗试块,强度试块的试样,必须取自同一次拌制的砼拌和物。
3、抗渗试件以6块为一组,试块为175*185*150mm3,的圆台体,成型后24小时拆模。拆模后要用钢刷刷毛抗渗试件的顶面和底面。然后编号并分别进行标准和同条件养护。养护期不少于28天,不超过90天。
  • 向日葵2017-06-11 15:11:54回复

    你的意思是根据我整个工程的砼量,有3900方的话,整个工程抗渗试块送8组就可以了吗?我遇到一个做了7年的市政资料员,说要每次浇筑砼都要送抗渗试块。我这个箱涵是25m浇筑一次。我想知道一个准确答案,这个在哪里可以了解到。

  • Better me2017-06-12 09:02:21回复

    《地下室防水技术规范GB50108-2008》、《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》 GB 50082-2009

  • 向日葵2017-06-16 09:17:41回复

    我是按照累计500方送检的,我这样做到底对不对啊,如果不对的话,我少送了,要怎么补救啊?