高级逗逗
发帖时间:2016-12-24 13:55:56 楼主

比如我现场就一个配电房  现场有3台塔吊,一台施工电梯,十个单体(都要布置二级箱),我计算时怎么设置?

Kevin Wang
回帖时间:2017-01-11 11:08:42 1楼

一般一、二级箱内设置5~6个分路,具体数量要根据购买的总箱大小设置。如果总箱数量太少,二级箱下可以再接分箱(即会出现四级配电)。但目前品茗不支持二级箱下再接分箱的计算。
mya
回帖时间:2016-12-28 08:58:58 2楼

你的配电房内有几个一级配电箱?如果只有一个你要设置10个2级分配这个估计行不通;具体如何设置很简单,就是先添加总配+二级配箱再在每个二级箱下面添加设备即可,然后软件会自动计算;具体参数的含义你可以看一下这个帖子:http://www.pmddw.com/Question/Question_Answer_135439_1.aspx

其他类似问题

比如我现场就一个配电房 现场有3台塔吊,一台施工电梯,十个单体(都要布置二级箱),我计算时怎么设置? ...阅读全文

高级逗逗 2016-12-24 2426 2

临电计算,出现“电缆规格超出范围”提示,无法进行后续操作 ...阅读全文

光辉岁月 2023-03-25 361 1

为什么没布多少东西,电流过大,就没有办法计算了如下: 以下电器的计算电流或导线截面超出数据库选择范围,请点击菜单栏上的工程选择电器元件,在电器元件对话框中选择相应的电器元件类型,点击添加按钮进行添加,添加完成后按保存退出就可重新进行用电计算操作。总配电箱:导线型号 其计算电流: 626.23A ...阅读全文

豆豆910 2021-10-09 957 2

求助大神 ...阅读全文

五五分 2018-01-16 2476 3

哪位大师有品茗临电计算软件 ...阅读全文

初吻给了奶嘴 2012-03-06 3894 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取