发帖时间:2018-01-16 19:41:06 楼主

求助大神

龙帅
回帖时间:2022-05-23 11:32:15 1楼

后来怎么解决的


明朗的天
回帖时间:2018-01-17 08:54:25 2楼

你计算出来的电流值632.98A,大于了你所选择的导线的电流值,去重新选择大一个型号的电缆
  • 云中飞鹤2018-01-18 09:06:09回复

    呵呵----你行,您能买来那样的电器设备和电缆么?

云中飞鹤
回帖时间:2018-01-17 08:38:00 3楼

你临时用电回路设置不合理
  • 龙帅2022-05-23 11:28:30回复

    问大神,具体怎么设置,我是总配电箱下五个二级箱,各个二级箱下配备4~6个三级箱,三级箱有单独给塔吊、施工电梯、加工区配备使用的,但还是出现这个问题,不知如何解决。