有关塔吊使用灌注桩基础时地勘报告未提供使用灌柱桩基础时各土层侧阻力和端阻力数据,在软件计算中如何处理。

地质勘察报告只提供了使用预制工程静压管桩时的土层侧阻力和端阻力数据。因工程结构采用是管桩基础,但由于爱场地条件限制,塔吊深基坑边布置我选用了旋挖灌注桩基础(以全风化岩做持力层),和基坑支护桩一起施工。截图2中侧阻力和端阻力是按土层承载力标准值*2,是否有误。请指教,多谢


其他类似问题

有关塔吊使用灌注桩基础时地勘报告未提供使用灌柱桩基础时各土层侧阻力和端阻力数据,在软件计算中如何处理。 地质勘察报告只提供了使用预制工程静压管桩时的土层侧阻力和端阻力数据。因工程结构采用是管桩基础,但由于爱场地条件限制,塔吊深基坑边布置我选用了旋挖灌注桩基础(以全风化岩做持力层),和基坑支护桩一起施 ...阅读全文

dejjivf@sohu.com 2016-10-15 2420 0

dejjivf@sohu.com 2016-10-15 2578 0

绍兴地区计算塔吊桩基础时,侧阻力用侧壁摩阻力还是桩周土摩擦力?端阻力输入桩端土承载力么? ...阅读全文

我可能、不会爱你 2015-01-09 3594 1

请问在计算塔吊基础时,地勘报告里的这些数据怎么解读,不是很清楚,请热心朋友帮忙解答一下,谢谢!!! ...阅读全文

和煦 2020-05-11 728 1

例:塔吊弯矩计算风荷载对塔吊基础产生的弯矩计算:Mω=ωφBHH0.5=1.4570.4751.684840.5=3902.355kNm;Mkmax=Me+Mω+Phc=800+3902.355+301.25=4739.85kNm;在品茗塔吊桩基计算中未考虑附墙设置,风荷载还是按塔吊安装高度为84m计算,故弯矩计算结果较大,在验算桩承载力时不满足要求。该塔机设置3道附墙装置,设置附 ...阅读全文