例:
塔吊弯矩计算
风荷载对塔吊基础产生的弯矩计算:
Mω=ω×φ×B×H×H×0.5=1.457×0.475×1.6×84×84×0.5=3902.355kN·m;
Mkmax=Me+Mω+P×hc=800+3902.355+30×1.25=4739.85kN·m;

在品茗塔吊桩基计算中未考虑附墙设置,风荷载还是按塔吊安装高度为84m计算,故弯矩计算结果较大,在验算桩承载力时不满足要求。

该塔机设置3道附墙装置,设置附墙装置后,风荷载计算高度是否可以调整???
问题补充:
问题补充:
塔式起重机混凝土基础工程技术规程第3.0.2中是规定按独立状态下,
但在软件中有一输入项为塔吊使用高度(计算弯矩时是按这里输入高度计算的).其中塔身自重为最终安装高度重量,安装高度这一项是输独立状态高度还是输入塔吊最终使用高度?

西风瘦马
回帖时间:2010-11-02 17:35:01 1楼

《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ187-2009第3.0.2款,明确提出:塔机基础的设计应按独立状态下进行计算。
若有附着,取最大独立安装高度计算风荷载即可,不用输入最终的安装高度。