发帖时间:2016-03-31 16:42:19 楼主

请问,抹灰工程的原材料要送检吗,配合比要不要做

懂你@缘分
回帖时间:2016-04-02 09:58:12 1楼

抹灰材料需要送检,根据图纸要求,有强度等级的就需要开配合比单,我们墙体抹灰是M7.5的水泥砂浆 
  • fofo2016-04-26 10:35:12回复

    抹灰砂浆只给出了体积比而没有强度值,这种情况需要送配合比不

  • 懂你@缘分2016-04-30 16:32:55回复

    那就不需要做配比

597060921
回帖时间:2016-04-01 10:46:07 2楼

抹灰砂浆的话是没有强度要求的,比如1:N水泥砂浆、1:N混合砂浆。这种是不需要送配合比的。当然原材料需要送检。
随便提下,砌筑砂浆就有强度要求,比如M5 M7.5。这种就需要出原材和配合比报告。
宋田公主
回帖时间:2016-03-31 17:29:49 3楼

送水泥和砂就可以了,抹灰不用配合比,砌体才要配合比的
思绪飘了好远
回帖时间:2016-03-31 17:08:55 4楼

原材料是肯定要送检的:水泥安定性、强度试验;沙子筛分析试验;

配合比依据图纸设计用料说明做法

云中飞鹤
回帖时间:2016-03-31 17:05:39 5楼

原材料要送检,配合比没有------抹灰是按体积比例直接定的,不需要配合比

其他类似问题

请问,抹灰工程的原材料要送检吗,配合比要不要做 ...阅读全文

fofo 2016-03-31 6506 5

请问:1.一般抹灰就做一张抹灰检验批?要不要隐蔽?还找平吗?(搞不明白) 2.涂料的基层刮腻子做资料吗?并且腻子刮好几层,资料要做吗?做那些资料? 涂料要做隐蔽吗? ...阅读全文

瓜怂 2016-04-05 5084 4

JGJT 220-2010 抹灰砂浆技术规程里要求做砂浆试块,可是我们的图纸上没有强度要求,我该怎么送砂浆试块 ...阅读全文

一瞬 2016-03-27 3785 4

框柱施工中,有7-8种不同直径的钢筋采用变径机械连接方式,这些变径的机械连接之前没有做过实验,请高手指点,要不要对变径的机械连接重新工艺送检和实验送检,急盼 ...阅读全文

桥东 2020-05-04 1660 1

钢筋机械连接要不要送检工艺连接?请说明一下要或者不要的依据!还有,钢筋机械连接型式检验多少个接头为一批次?此为强制性条文,为什么工地鲜有执行? ...阅读全文