发私信
发帖时间:2018-08-29 22:09:57 只看该作者 楼主

钢筋机械连接要不要送检工艺连接?请说明一下要或者不要的依据!还有,钢筋机械连接型式检验多少个接头为一批次?此为强制性条文,为什么工地鲜有执行?

发私信
发帖时间:2018-08-30 09:23:58 只看该作者 1楼

1、钢筋机械连接需要送工艺检验,送检依据是《JGJ107-2016 钢筋机械连接技术规程》,复检依据是《GB50204-2015 混凝土结构工程施工质量验收规范》

2、工艺检验不需要填写接头个数,现场检验是同钢筋生产厂、同强度等级、同规格、同类型和同型式接头,应以500个为一个验收批,不足500个也按一个批计

发私信
发帖时间:2018-08-30 09:25:16 只看该作者 2楼

钢筋机械连接要送检工艺连接。钢筋机械连接型式检验

1)每种规格钢筋的接头试件不应少于3根。 
2)接头的现场检验按验收批进行。同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头以500个为一个验收批进行检验与验收,不足500个也作为一个验收批。 

详:钢筋机械连接技术规程 JGJ 107

  • 小虾条2018-08-30 15:23:48回复

    施工小茗01,很专业回答!但是JGJ107——2016,前言修订内容6:取消了现场工艺检验进行复检的有关规定。但是书后面修订具体内容里没体现取消!另外,型式检验是不是检验四种或五种(有疲劳)一共不超过500,取3?

  • 施工小茗012018-08-30 17:23:00回复

    不同操作工人、不同炉批号钢筋、不同钢筋型号均要做一组工艺连接检验

  • ๑۩ﺴMr.Hu ﺴ۩๑ 2019-01-04 22:20:39回复

    这个不同工人各做一组在哪有文字性的条文吗

  • eyong2019-06-20 11:13:00回复

    @施工小茗01:你说这个规定整个工程从开工到竣工都要都工艺试验,估计工艺试验报告比抽样还多!

相关推荐