钢筋机械连接要不要送检工艺连接?请说明一下要或者不要的依据!还有,钢筋机械连接型式检验多少个接头为一批次?此为强制性条文,为什么工地鲜有执行?

豆豆793
回帖时间:2022-03-17 16:26:09 1楼

除了工艺检测还需要常规检测
漫无止境
回帖时间:2020-02-21 09:08:33 2楼

我觉得应该这么解释,套筒连接工艺检验:

1、每种规格(即每组)3根;

2、每种规格指:钢筋母材粗细、或者变截面套筒连接件;

3、不同钢筋母材生产商:即以生产商为单位,如沙钢、永钢等,条纹并没有细化到炉批号。

4、套筒连接头(即套筒):不同商家生产的需要分别进行工艺检验;

施工小茗
回帖时间:2018-08-30 09:25:16 3楼

钢筋机械连接要送检工艺连接。钢筋机械连接型式检验

1)每种规格钢筋的接头试件不应少于3根。 
2)接头的现场检验按验收批进行。同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头以500个为一个验收批进行检验与验收,不足500个也作为一个验收批。 

详:钢筋机械连接技术规程 JGJ 107

  • 小虾条2018-08-30 15:23:48回复

    施工小茗01,很专业回答!但是JGJ107——2016,前言修订内容6:取消了现场工艺检验进行复检的有关规定。但是书后面修订具体内容里没体现取消!另外,型式检验是不是检验四种或五种(有疲劳)一共不超过500,取3?

  • 施工小茗2018-08-30 17:23:00回复

    不同操作工人、不同炉批号钢筋、不同钢筋型号均要做一组工艺连接检验

  • ๑۩ﺴMr.Hu ﺴ۩๑ 2019-01-04 22:20:39回复

    这个不同工人各做一组在哪有文字性的条文吗

  • eyong2019-06-20 11:13:00回复

    @施工小茗01:你说这个规定整个工程从开工到竣工都要都工艺试验,估计工艺试验报告比抽样还多!

  • 豆豆1892022-06-29 10:11:29回复

    @ 小虾条:只是取消了工艺检验不合格后二次进行复验的规定,并没有取消工艺检验规定。意思是工艺检验不合格可以再次调整工艺进行重新检验而不必按照复验要求对待。

龙舞芳菲
回帖时间:2018-08-30 09:23:58 4楼

1、钢筋机械连接需要送工艺检验,送检依据是《JGJ107-2016 钢筋机械连接技术规程》,复检依据是《GB50204-2015 混凝土结构工程施工质量验收规范》

2、工艺检验不需要填写接头个数,现场检验是同钢筋生产厂、同强度等级、同规格、同类型和同型式接头,应以500个为一个验收批,不足500个也按一个批计

其他类似问题

钢筋机械连接要不要送检工艺连接?请说明一下要或者不要的依据!还有,钢筋机械连接型式检验多少个接头为一批次?此为强制性条文,为什么工地鲜有执行? ...阅读全文

小虾条 2018-08-29 26070 4

框柱施工中,有7-8种不同直径的钢筋采用变径机械连接方式,这些变径的机械连接之前没有做过实验,请高手指点,要不要对变径的机械连接重新工艺送检和实验送检,急盼 ...阅读全文

桥东 2020-05-04 1568 1

套筒送检梁一栋楼送一次填写部位例“6#楼梁”、柱子两层一送例“6#楼2~3层柱”是否可行(安监站未提出强制性要求)钢筋连接检验批是否还是每层都做?检验批内实验报告编号的填写两层相同是否无问题? ...阅读全文

南川 2018-05-17 2192 2

钢筋机械连接施工工艺编制交底 ...阅读全文

妮妮 2014-05-30 2870 2

子分部要不要盖公章 ...阅读全文

风影 2020-06-14 1330 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭