紫之吾爱
发帖时间:2016-03-04 09:19:47 楼主

1、新混凝土结构验收规范中,检验批验收部位可以是一个抽检部位吗?例如:本工程是1~46轴/A~P轴,那么我是否可以任意抽检一个轴线作为该层的验收。

2、每一个分项的检验批都需要做现场原始记录。

花开花落
回帖时间:2016-03-04 13:57:32 1楼

如梁板柱墙等构件各不少于三件,都要做好多原始记录的,呵呵,资料员工资涨价啦
云中飞鹤
回帖时间:2016-03-04 09:46:29 2楼

1、新混凝土结构验收规范中,检验批验收部位可以是一个抽检部位吗?例如:本工程是1~46轴/A~P轴,那么我是否可以任意抽检一个轴线作为该层的验收。验收批抽验数量是按最小抽样数量----一般不低于3处(件)来验收的,如果你只有一个构件的话,可以只抽验一处(这种情况几乎没有)

2、每一个分项的检验批都需要做现场原始记录。原始验收记录------其实就是老表格中允许偏差值检查项那一栏的内容,因此必须所有的都要由施工员或质检员来验收记录,资料员根据他们提供的数据,来填表

思绪飘了好远
回帖时间:2016-03-04 09:30:34 3楼

你这不叫抽检部位,应该说是检验批的施工层段划分部位,一般结构层有变行缝的以变形缝划分检验批层段,没有变形缝的,以每一结构层划分为一个检验批
  • 紫之吾爱2016-03-04 09:40:28回复

    如果按照结构层数划分的话,例如模板安装检验批;梁63件、板43;有些项目是全数检查的,那么我的原始记录岂不是要记录很多

  • 小馒头2016-03-04 10:19:01回复

    看下教学视频,是抽取10%不少于三处

  • 思绪飘了好远2016-03-04 10:49:24回复

    是的每个构件不少于3件

其他类似问题

1、新混凝土结构验收规范中,检验批验收部位可以是一个抽检部位吗?例如:本工程是1~46轴/A~P轴,那么我是否可以任意抽检一个轴线作为该层的验收。 2、每一个分项的检验批都需要做现场原始记录。 ...阅读全文

紫之吾爱 2016-03-04 2351 3

请问检验批的验收部位该如何写,需要标明轴号吗,如地下车库垫层上施工的卷材防水层,该检验批的验收部位该如何写 ...阅读全文

家的N次方 2014-01-13 3123 2

土建要求幕墙以他的检验批划分为准,那幕墙的检验批验收部位该如何填写呢? ...阅读全文

豆豆608 2015-10-07 3861 3

工程检验批质量验收记录,施工执行标准及编号一栏是空的,打开每个都是空的,新建表格也是空的,前面的回答点错了,大家知道是怎么回事吗?谢谢 ...阅读全文

. 2013-06-13 3074 2

有的检测单位出试验报告时间有点长(不含砼抗压及砂浆抗压强度试验),像这种情况下,检验批时间应该写什么时候呢?写在报告时间后吧,下道工序施工了,上道工序检验批还未验收合格,不符合“上道工序验收合同可进行下道工序施工”;写在做试验时间后,报告时间前吧,符合了工序上的“上道工序验收合格可进入下道工序施工” ...阅读全文

默然- 2020-07-19 1011 2