发帖时间:2015-10-07 09:13:29 楼主

土建要求幕墙以他的检验批划分为准,那幕墙的检验批验收部位该如何填写呢?

597060921
回帖时间:2015-10-16 11:17:29 1楼

按照《建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB50210-2001)》9.1.5条规定,幕墙可按照500~1000平方为一个检验批,不足500平方划分为一个检验批。

外墙就依东南西北四个或多个立面划分即可,不用按照层划分

GB50300
回帖时间:2015-10-07 12:33:53 2楼

幕墙按照四个立面划分比较清楚,如果超出1000平方分为2个以上,跟着土建走不是很理解。
云中飞鹤
回帖时间:2015-10-07 09:21:27 3楼

就是外墙的哪个立面啊,比如北立面
  • 豆豆6082015-10-07 09:26:03回复

    前面一张是土建的,后面一张是幕墙根据土建轴线划分和图纸做的,这样可以吗?

  • 豆豆6082015-10-07 09:27:40回复

    还有土建分了5个单位工程,那检验批上的子单位都写工程名称可以吗?

  • 豆豆6082015-10-07 09:31:40回复

    这个隐蔽的填写。。。。

  • 云中飞鹤2015-10-07 09:32:43回复

    你那种根本让人分不清楚部位的------他的划分是按哪个立面的几轴到几轴来填写的---如果是全立面就直接写那个立面好了------具体请看立面图

  • 云中飞鹤2015-10-07 09:34:20回复

    子单位工程是你子单位的名称啊-----比如商铺、住宅,隐蔽部位和检验批部位一致

  • 豆豆6082015-10-07 10:00:32回复

    具体的一下讲不清,搞晕了,有你联系方法吗?Q1520258882

  • 豆豆6082015-10-07 10:12:58回复

    1-2层北立面(A1-A2/AP-AT轴),请问这样写可以吗?

  • 云中飞鹤2015-10-07 10:38:38回复

    你这样写就清楚了,可以的