4.1.11   防水混凝土抗渗性能应采用标准条件下养护混凝土抗渗试件的试验结果评定,试件应在混凝土浇筑地点随机取样后制作,并应符合下列规定:

1  连续浇筑混凝土每500m3 应留置一组6个抗渗试件,且每项工程不得少于两组;采用预拌混凝土的抗渗试件,留置组数应视结构的规模和要求而定。

2  抗渗性能试验应符合现行国家标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》GB/T50082的有关规定。

4.1.12   大体积防水混凝土的施工应采取材料选择、温度控制、保温保湿等技术措施。在设计许可的情况下,掺粉煤灰混凝土设计强度的龄期宜为60d或90d。

4.1.13   防水混凝土分项工程检验批的抽样检验数量,应按混凝土外露面积每100m2 抽查1 处,每处10m2,且不得少于3 处。

  • 是啊2015-09-15 21:24:38回复

    根据4.1.13 抽样检验数量应按混凝土外露面积每100m2 抽查1 处,每处10m2,且不得少于3 处检测

云中飞鹤
回帖时间:2015-09-10 16:04:59 2楼

防水混凝土每500m3取一组六个试块,一个工程不得少于2组,【规范名称及编号】  《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)

【条文摘录】

摘录一:

3.0.13   地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定:

1  主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等施工段划分检验批;

2  特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批;

3  排水工程和注浆工程应各为一个检验批;

4  各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规范的规定。
GB50300
回帖时间:2015-09-10 13:13:46 3楼

防水混凝土分项工程检验批的抽样检验数量,应按混凝土外露面积每100平方抽查1处,每处10平方,且不得少于3处。你根据这条规范,再结合实际工程,再计算需要抽查几次。
  • 皮皮猪2015-09-10 14:27:08回复

    那请问检验批容量是混泥土的方量还是裸露混凝土的面积。最小和实际是不是应该填3/实际的。比如我3000平方米的裸露面积。那么 最小/实际抽样数量 是不是3/30这么填写

  • GB503002015-09-10 14:35:50回复

    按照3000平方最小是30/实际抽样大于等30;例如30/30