发帖时间:2015-08-14 10:06:00 楼主

在建废水处理站工程的水池使用的C35P6混凝土,水池在地面±0.000以上,还需要做地下防水子分部里的防水混凝土检验批么?还是说只要用了防水混凝土就要做防水混凝土检验批,请高手帮忙解决,谢谢。

GB50300
回帖时间:2015-08-14 10:59:14 1楼

混凝土施工检验批验收记录,防水混凝土检验批验收记录都要做。
  • 臻哥2015-08-14 11:21:41回复

    品茗里面防水混凝土的检验批在地基与基础分部,而水池是划在主体结构里面,这就是问题。如果水池是埋在地下,2个都做是没有问题的,你觉得呢?

  • GB503002015-08-14 13:20:58回复

    防水混凝土的检验批在地下防水子分部,主体结构防水分项里面。不要被固定思维所迷惑,想想主体结构和基础结构的概念。

  • 臻哥2015-08-14 18:47:09回复

    不是很明白你的意思,你说的这个主体结构防水是怎么理解的?

  • 臻哥2015-08-14 18:53:15回复

    不是没分清概念,我觉得原则的问题是不能改变的,主体结构的东西放在地基与基础里验收是不合适的。或许你说的意思是把水池和水池底下的承托基础一起划在地基与基础分部?

  • GB503002015-08-14 19:28:53回复

    我们先明确一点,地下室墙板柱属于地下室主体结构,大底板属于基础,以前我认为正负零以下是基础,但是慢慢觉得这说话有问题,规范有没有明确。不管水池是不是室外工程,假设水池是单建式地下室,那么基础大底板属于基础部分,上部的墙板、梁、楼梯、柱、顶板就属于主体结构。至于你说的防水混凝土检验批新规范是在地基与基础分部中,地下防水子分部中,主体防水分项。

云中飞鹤
回帖时间:2015-08-14 10:46:59 2楼

水处理站工程的水池没有专门的验收规范,可以参考借用地下防水的资料
  • 臻哥2015-08-14 11:05:59回复

    嗯,谢谢。不是很想多做资料,所以还是想把这个问题解决。找了品茗里面只有1个地下防水混凝土子分部里面有个防水混凝土检验批,如果主体结构里的水池做在地基与基础里面,我是觉得有点矛盾。

  • 云中飞鹤2015-08-14 15:36:53回复

    水池不属于主体也不属于地基基础,它属于室外工程

  • 臻哥2015-08-14 18:28:52回复

    你的意思是项目划分的问题了?我介绍下详细信息吧,我们做的是工业建筑,几座混凝土结构框架厂房外加各种池子,池子底部有承台托起,项目划分的话承台基础划在地基与基础,池子划在主体结构,这样划我觉得是没有问题的。

  • 云中飞鹤2015-08-15 11:24:35回复

    厂房中的水池是附属构筑物,不属于厂房本体的结构,只有厂房本体结构才属于房建中主体

其他类似问题

在建废水处理站工程的水池使用的C35P6混凝土,水池在地面0.000以上,还需要做地下防水子分部里的防水混凝土检验批么?还是说只要用了防水混凝土就要做防水混凝土检验批,请高手帮忙解决,谢谢。 ...阅读全文

臻哥 2015-08-14 2747 2

请问各位大神,底板是防水混凝土,那么我要做的混凝土检验批当中是不是应该做:混凝土拌合物检验批、防水混凝土检验批、混凝土施工检验批,其中防水混凝土检验批和混凝土施工检验批的日期应该是写28天试块合格的日期吗? ...阅读全文

两袖清风 2017-10-18 2609 6

管道工程,混凝土管接口处用钢筋砼包封,如1号井但10号井有12处包封的接口,1号井到10号井钢筋,模板是同时验收的,分别都做一个检验批,但砼是2天浇完的,砼检验批做2个还是一个呢?开始鉴定要几份呢?如果砼做2个检验批,钢筋和模板虽说是同一天验收的,是不是也要按砼浇筑段分两个检验批呢? ...阅读全文

默然- 2022-11-10 401 1

请教一下,如果是地下室部分,混凝土是防水混凝土,做混凝土拌合物检验批还做防水混凝土检验批吗? ...阅读全文

紫依 2017-12-08 1696 2

防水混凝土检验批容量的填写 ...阅读全文