紫衣
发帖时间:2015-08-30 15:37:47 楼主

漏电保护器模拟动作试验记录怎么做的?

思绪飘了好远
回帖时间:2016-03-11 12:38:22 1楼

漏电保护装置试验记录C3016

 

云中飞鹤
回帖时间:2015-08-30 21:25:18 2楼

给你找了几个实例你参考一下吧

1.漏电保护器模拟漏电测试记录_百度文库

http://wenku.baidu.com/link?url=yA8gt71Lg3v7ydY_ld1Gd2sr-u_S-tvc4wNDbysvoSr12GWP-v8a8U_3QHrstX3xwJsyFcC3ffhC55OEgy8IVy05qo7f0h7lgo_EM7PTA0a

2.GD2302028漏电保护器模拟漏电测试记录_图文_百度文库
http://wenku.baidu.com/view/480e2e1c6bd97f192279e90a.html?re=view

3.漏电保护器摸拟动作试验记录_百度文库
http://wenku.baidu.com/link?url=ue02IiEtVaM5P-GTSqZv01c8wmBKXW7IexXGBPPgwVeWXqbIwWVs8a_PI5kwrdSOpbaagaPpYFIB7lX74UFD9HSz4w0MMMW914TYHrTxftu

云中飞鹤
回帖时间:2015-08-30 19:35:53 3楼

这个是检测机构用专门仪器检测的,你按检测报告数据填写就行了-----一般施工单位不会配检测仪的
  • 紫衣2015-08-30 19:40:17回复

    质监站让做,主要是表格不会填写

  • 云中飞鹤2015-08-30 21:20:31回复

    这个表格里实验部位填写的是xx户配电箱x回路(一般是插座回路设置),施工图号----就是设计的图纸号(一般是系统图),漏电保护器型号规格详见配电箱相应回路设计器具(带L字样的断路器),标准要求漏电动作电流和动作时间(系统图配电箱内有设计要求数据),实验结果不大于设计要求值------这个在竣工验收前,质监站检测部门会做相应检测,并出具报告的-----你可以按报告单的数据编制,有条件的也可以自己检测填写

其他类似问题

漏电保护器模拟动作试验记录怎么做的? ...阅读全文

紫衣 2015-08-30 6160 3

施工临时用电计算中电器元件选用表中,漏电保护器型号的编号是否有误 ...阅读全文

zhm 2010-07-14 4107 3

备用回路用做漏电保护器模拟漏电测试记录? ...阅读全文

︶ㄣ℃(_缃à盼 2016-05-27 2334 1

我问的漏电保护器的问题是编号的问题,就是编号有没有错,请看看我下面的附图 ...阅读全文

zhm 2010-07-19 5280 3

怎预案选择匹配的断路器和漏电保护器 ...阅读全文

梦境奇缘 2015-08-27 2638 1