梦境奇缘
发帖时间:2015-08-27 22:28:10 楼主

怎预案选择匹配的断路器和漏电保护器

云中飞鹤
回帖时间:2015-08-28 08:43:11 1楼

按照临时用电规范的要求断路器和漏电保护器的额定电流必须大于用电器具的用电负荷(视极具不同从1.2-3倍左右),断路器要求是透明壳的,如果不是透明壳的前端要增加带明显可见分断点的隔离开关,漏电保护器的极数和线数要和用电器具的极数和线数一致,比如总箱中的总路漏电保护器一般为三极四线的,动力分路的为三级三线的,照明分路的为单极2线,电焊机为2极2线的,对开关箱而言塔机和施工升降机以及搅拌机为三极四线的,钢筋切断机,木工电锯,卷扬机等一般为三级三线的,照明开关箱的为单极2线,电焊机为2极2线的,对焊机一般采用三级非电子式漏电保护器,对于动作电流和时间来讲,总箱为150mA,0.2秒的,分箱(如果设的话,一般为75mA,0.2秒),开关箱一般环境下为30mA,0.1秒,潮湿环境的如打夯机,振动棒,潜水泵等为15mA,0.1秒的。另外漏电保护器采用的是漏电断路器时,可以不再加装断路器,采用的是透明壳的漏电断路器时,还可以不再单设隔离开关
  • 吃肉2015-08-28 08:59:36回复

    可以对照这里查看额定电流 可以对照这里查看额定电流

其他类似问题

怎预案选择匹配的断路器和漏电保护器...阅读全文

梦境奇缘 2015-08-27 2782 1

施工临时用电计算中电器元件选用表中,漏电保护器型号的编号是否有误...阅读全文

zhm 2010-07-14 4248 3

我问的漏电保护器的问题是编号的问题,就是编号有没有错,请看看我下面的附图...阅读全文

zhm 2010-07-19 5419 3

安全计算中临时用电分箱怎么取消设置漏电保护器...阅读全文

拼搏 2012-08-26 4493 1

备用回路用做漏电保护器模拟漏电测试记录?...阅读全文

︶ㄣ℃(_缃à盼 2016-05-27 2432 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭