豆豆37
发帖时间:2015-08-13 19:50:44 楼主

规范说在同一检验批内,对梁,柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵横轴线划分检查面,抽查10%,且不少于3面。

那这梁的构件数量,是柱到柱之间的梁就算一个构件吗?那一层的梁岂不是很多,至少也有80多根吧;还有柱子,全数的话至少也有80多个。那么按10%算的话,梁加柱加板最少数量也有20多个,多的时候最少数量30多个。而江苏版原始记录只有15格,怎么办?

思绪飘了好远
回帖时间:2016-03-23 20:34:56 1楼

你可以根据结构图纸中梁集中标注的梁型号来确定梁的检验批容量,不管它是几跨!原始记录页数不够,继续添加
云中飞鹤
回帖时间:2015-08-14 10:57:36 2楼

新国标GB50300-2013全套表格示例及填表说明 - 跟着品茗学国标
http://www.pmddw.com/Action/2015/gb50300/Ztree.aspx
Fox115
回帖时间:2015-08-14 08:17:59 3楼

一张表不够,就两张表,两张不够,就三张………………

其他类似问题

规范说在同一检验批内,对梁,柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵横轴线划分检查面,抽查10%,且不少于3面。 那这梁的构件数量,是柱到柱之间的梁就算一个构件吗?那一层的梁岂不是很 ...阅读全文

豆豆37 2015-08-13 2284 3

1.模板拆除检验批是不是基础、主体都取消了,那相应的现浇结构检验批也取消不用做了? 是不是只要做模板拆除申请表就可以了。 2.扩大检验批容量是不是指同一个规格同一型号三次检验都是合格后,代表数量可以按实际的数量扩大一倍,实际数量若是59.5T,那扩 大后的数量可以填119? ...阅读全文

布谷 2016-05-18 2923 1

请问底板检验批容量怎么算?没有地梁区域的底板整体算一间吗?还是底板按相领轴线算为一间? ...阅读全文

mandy 2018-05-10 1604 2

请风管与配件制作检验批质量验收记录的检验批容量单位是件,请问件是怎么划分? ...阅读全文

2018-04-06 2857 2

比如暗龙骨吊顶检验批,各分项工程的检验批应按下列规定划分:同一品种的吊顶工程每50间(大面积房间和走廊按吊顶面积30m2为一间)应划分为一个检验批,不足50间也应划分为一个检验批。 一个房间,里面含主卧、次卧、书房、餐客厅一体,儿童房、主卫、次卫、厨房,总共面积是88平方,那这个房间算几间? ...阅读全文

豆豆74 2016-11-21 1861 1