布谷
发帖时间:2016-05-18 16:42:01 楼主

1.模板拆除检验批是不是基础、主体都取消了,那相应的现浇结构检验批也取消不用做了? 


是不是只要做模板拆除申请表就可以了。


2.扩大检验批容量是不是指同一个规格同一型号三次检验都是合格后,代表数量可以按实际的数量扩大一倍,实际数量若是59.5T,那扩


大后的数量可以填119?


云中飞鹤
回帖时间:2016-05-18 16:47:26 1楼

1.模板拆除检验批是不是基础、主体都取消了,那相应的现浇结构检验批也取消不用做了? 


是不是只要做模板拆除申请表就可以了。模板拆除验收是重复内容,新规范用外观尺寸和质量验收代替了,但拆模仍需要达到强度提出申请


2.扩大检验批容量是不是指同一个规格同一型号三次检验都是合格后,代表数量可以按实际的数量扩大一倍,实际数量若是59.5T,那扩


大后的数量可以填119?扩大容量是两个条件,一个是国家认证的产品,另一个不是国家认证产品的,可以连续三次检验合格,有一点你多大的工程,连续购买钢筋能每批达到59,5t?

  • 云中飞鹤2016-05-18 16:47:59回复

    这个扩大和你进场批次数量有关的

  • 云中飞鹤2016-05-18 16:48:23回复

    不是几个批次累加的

  • 布谷2016-05-18 16:51:18回复

    就是地基和基础模板拆除检验批都不用做了,只要做现浇结构外观质量、位置和尺寸偏差检验批质量验收记录这个检验批就可以了是吧

  • 布谷2016-05-18 16:52:49回复

    我们现场22 25的钢筋因为用量比较大,基本每次来都有五十多吨的

  • 云中飞鹤2016-05-18 16:54:18回复

    对的,模板拆除不用做了

  • 云中飞鹤2016-05-18 16:56:25回复

    如果你连续三个批次都是50吨的话,检验批可以扩大一倍,------但要注意的是下个批次你要一次进100吨才行,如果你还是进50吨,就没有扩大的必要了

其他类似问题

1.模板拆除检验批是不是基础、主体都取消了,那相应的现浇结构检验批也取消不用做了? 是不是只要做模板拆除申请表就可以了。 2.扩大检验批容量是不是指同一个规格同一型号三次检验都是合格后,代表数量可以按实际的数量扩大一倍,实际数量若是59.5T,那扩 大后的数量可以填119? ...阅读全文

布谷 2016-05-18 2923 1

如果检验批容量中模板按件、间等填写,那模板拆除的容量和模板安装的检验批容量一样吗? ...阅读全文

豆豆383 2014-11-13 2838 2

模板拆除检验批容量怎么填写 ...阅读全文

资料员 2017-08-03 4596 4

模板拆除检验批容量怎么算 ...阅读全文

糖糖 2015-12-24 2478 2

模板拆除检验批容量怎么填写?另外怎么没有钢筋连接及模板拆除视频教程? ...阅读全文

豆豆222 2015-10-23 4586 3

售前客服