Hellx
发帖时间:2015-04-30 09:57:28 楼主

梁底不增加承重立杆,梁底支撑方式选择双扣件,那么梁底两侧为双扣件。如果梁底增加2根立杆,立杆支撑方式为可调托撑,那么梁底两侧是单扣件还是双扣件?如果我想把梁底增加的两根立杆支撑方式设置为可调托撑,梁底两侧设置为双扣件,该如何设置?



小熊
回帖时间:2015-04-30 11:58:36 1楼

梁两侧立杆处的扣件为显示受力结果,不能设置双扣件或单扣件,受力结果小于8KN,软件显示为采用单扣件即可满足,如果大于8且小于12,软件会显示采用双扣件。


如果你方案中想全部设置为双扣件,可以在方案描述中注明。

其他类似问题

梁底不增加承重立杆,梁底支撑方式选择双扣件,那么梁底两侧为双扣件。如果梁底增加2根立杆,立杆支撑方式为可调托撑,那么梁底两侧是单扣件还是双扣件?如果我想把梁底增加的两根立杆支撑方式设置为可调托撑,梁底两侧设置为双扣件,该如何设置? ...阅读全文

Hellx 2015-04-30 3294 1

计算梁模板,选择主楞在外竖向设置时无法设置对拉螺栓,(此项为灰色),这是怎么回事?请教了,谢谢~ ...阅读全文

yu 2011-10-17 3188 1

如题,特别是梁侧模怎么计算 ...阅读全文

豆豆814 2014-12-23 4283 2

1、梁模板(门架)计算 主梁验算 可调托座有两个主梁 计算应该除2 但是软件计算简图除4 2、梁侧模板计算 面板验算 支座反力算错 图中支座反力应该是0.5*ql 13版的没问题 望官方及早修复 ...阅读全文

豆豆559 2015-04-16 3319 3

这两种模块选择的区别是什么?在何种情况下选取呢? ...阅读全文