豆豆559
发帖时间:2015-04-16 17:06:40 楼主

1、梁模板(门架)计算 主梁验算 可调托座有两个主梁 计算应该除2  但是软件计算简图除4


2、梁侧模板计算  面板验算  支座反力算错

图中支座反力应该是0.5*ql     13版的没问题


望官方及早修复

西风瘦马
回帖时间:2015-06-10 08:51:14 2楼

已修正此错误,非常感谢您的反馈。
  • 豆豆5592015-06-12 11:42:52回复

    打开软件发现没更新

  • yuan2015-06-12 13:43:16回复

    新版本还未发布,新版升级日期为2015年6月19日,更新版本即可解决此问题

豆豆7
回帖时间:2015-04-16 17:36:16 3楼

如果真是这样的话那就太可怕了,赶紧地复核一下软件呗

其他类似问题

1、梁模板(门架)计算 主梁验算 可调托座有两个主梁 计算应该除2 但是软件计算简图除4 2、梁侧模板计算 面板验算 支座反力算错 图中支座反力应该是0.5*ql 13版的没问题 望官方及早修复 ...阅读全文

豆豆559 2015-04-16 3335 3

四、模板验算模板类型 胶合板 模板厚度(mm) 18模板抗弯强度设计值[f](N/mm2) 15 模板弹性模量E(N/mm2) 6000 梁截面宽度取单位长度,b=1000mm。W=1000182/6=54000mm3,I=1000183/12=486000mm4。模板计算简图如下:梁截面宽度取单位长度,b=1000mm,这个单位长度是否指主楞间距??五、次楞验算次楞最大悬挑长度(mm) ...阅读全文

释然 2010-09-13 7457 1

1、对应着计算书“ q2=Ggk(lb+lb)5/4=0.045(0.9+0.9)5/4=0.101kN”中“5/4”是否出错?是否应改为“4/5”,即“设/步”? ...阅读全文

LWB20040755SS 2020-09-03 750 1

1、梁模板(门架)---门架支护---水平加固杆设置默认是5步4设是什么意思?与“建筑施工模板安全技术规范-JGJ162-2008”6.2.5之3.当门架支撑宽度为4跨及以上或5个间距及以上时,应在周边底层、顶层、中间每5列、5排在每门架立杆跟部设48mm×3.5mm通长水平加固杆,并应采用扣件与门架立杆扣牢。”表达方式不同,完全不是一个意 ...阅读全文

LWB20040755SS 2020-09-02 864 1

2015版,梁侧模板计算中,小梁惯性矩与抵抗矩的计算是否把梁宽与梁高搞反了?例如50X100(宽x高)的惯性矩与抵抗矩比100x50(宽x高)的还小,直观上看小梁短边紧贴模板、长边垂直模板才是最受力的吧 ...阅读全文

豆豆335 2015-09-05 2681 1