Ivan
发帖时间:2014-10-30 15:50:25 楼主

如图所示的核心筒电梯井剪力墙,这样的结构可以使用品茗模板支架软件转化吗?

晓玩
回帖时间:2014-10-30 16:17:47 1楼

可以,这样的结构如果是CAD块可以先在CAD里炸开,炸开操作可以按X命令实现。之后就可以使用软件进行转化

其他类似问题

如图所示的核心筒电梯井剪力墙,这样的结构可以使用品茗模板支架软件转化吗? ...阅读全文

Ivan 2014-10-30 1258 1

场地范围内的电梯井核心筒开挖深度较深,达到约3米,需要增加支护措施,支护设施准备采用采用槽钢支护,请问如何进行计算? ...阅读全文

豆豆516 2015-07-30 2729 2

剪力墙是什么意思,它的解释是什么?有通俗易懂点的解释吗? ...阅读全文

拾荒者 2018-08-20 1419 3

13.5.2版本中剪力墙强度验算、挠度验算公式和结论正确吗 1、强度验算; σ=Mmax/W=1.167106/4490=259.866N/mm2>[f]=205N/mm2 不满足要求!请减小小梁间距或面板悬臂长度。 2、挠度验算 ν=6.04mm>[ν]=l/400=500/400=1.25mm 不满足要求!请减小小梁间距或面板悬臂长度。 ...阅读全文

江湖 2021-02-24 893 2

13.5.2版本中剪力墙强度验算、挠度验算公式和结论正确吗 1、强度验算; σ=Mmax/W=1.167106/4490=259.866N/mm2>[f]=205N/mm2 不满足要求!请减小小梁间距或面板悬臂长度。 2、挠度验算 ν=6.04mm>[ν]=l/400=500/400=1.25mm 不满足要求!请减小小梁间距或面板悬臂长度。 ...阅读全文

江湖 2021-02-24 621 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭