江湖
发帖时间:2021-02-24 11:07:25 楼主

13.5.2版本中剪力墙强度验算、挠度验算公式和结论正确吗

1、强度验算;

 σ=Mmax/W=1.167×106/4490=259.866N/mm2>[f]=205N/mm2

    不满足要求!请减小小梁间距或面板悬臂长度。

2、挠度验算

 ν=6.04mm>[ν]=l/400=500/400=1.25mm

    不满足要求!请减小小梁间距或面板悬臂长度。

云中飞鹤
回帖时间:2021-02-26 09:33:04 1楼

13.5.2板规范已经过时---请升级到最新版本

其他类似问题

13.5.2版本中剪力墙强度验算、挠度验算公式和结论正确吗 1、强度验算; σ=Mmax/W=1.167106/4490=259.866N/mm2>[f]=205N/mm2 不满足要求!请减小小梁间距或面板悬臂长度。 2、挠度验算 ν=6.04mm>[ν]=l/400=500/400=1.25mm 不满足要求!请减小小梁间距或面板悬臂长度。 ...阅读全文

江湖 2021-02-24 885 2

13.5.2版本中剪力墙强度验算、挠度验算公式和结论正确吗 1、强度验算; σ=Mmax/W=1.167106/4490=259.866N/mm2>[f]=205N/mm2 不满足要求!请减小小梁间距或面板悬臂长度。 2、挠度验算 ν=6.04mm>[ν]=l/400=500/400=1.25mm 不满足要求!请减小小梁间距或面板悬臂长度。 ...阅读全文

江湖 2021-02-24 617 1

剪力墙是什么意思,它的解释是什么?有通俗易懂点的解释吗? ...阅读全文

拾荒者 2018-08-20 1411 3

剪力墙计算到53%就死机为什么?剪力墙参数:18厚木模,小梁垂直布置,50*100木枋@250,主梁为钢管3.2厚,@450,柱箍竖向间距450,横向间距500,对拉螺栓M12。 ...阅读全文

燕子 2010-08-03 4033 2

如果快速有效的计算出最经济的主次梁排布方式呢?可以验算过,也相对经济一些的方法有吗 ...阅读全文

白鹅二二 2022-03-19 416 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭