醉 清 風
发帖时间:2014-08-12 20:29:36 楼主

请教下一般性楼盖验算中,软件建议保留本层支架或增加二次支撑,该在哪里怎么修改?

云中飞鹤
回帖时间:2014-08-13 16:42:54 1楼

实际施工中,一般就是隔层拆模,也不会出现问题的(全国范围也没见楼板因此出现坍塌等事故的),像这种一次保留4、5层支架的,品茗软件的编制者觉得有可能么?是不是软件给的安全系数过大了?
Ivan
回帖时间:2014-08-13 08:39:45 2楼

你好,软件建议保留本层支架或增加二次支撑是指软件中的层间支架参数,可以根据需要设置施工层下设支架层数,相应的图形可以参考楼板支架立面图
  • 醉 清 風2014-08-13 09:59:18回复

    1、楼板裂缝验算中增加二次支撑是在哪里怎么增加? 2、危险源评估及一般性楼盖验算需不需要编入专项方案(需专家论证的),怎么编入,我是菜鸟烦详细点?

  • Ivan2014-08-13 16:20:45回复

    它的这个意思就是说支撑不满足要求,你可以继续增加支撑,就是在刚截图给你的那边增加,把施工层下设支架层数改成5,然后每一层的参数都要自己去修改,改成和现场实际情况相同的。然后对这个一般性楼盖验算,板的长宽对计算的影响特别大,计算的时候按照最大的那块板来计算