脚手架搭设高度
3131
3
脚手架-扣件式-双排双立杆-步距1.8米,纵向间距1.5米,横向间距1.2米,最大能搭设到几米,不用钢丝绳卸荷,钢管是48*3.0的,宁波地区,c类地面,连墙件2步2跨,脚手片层层设置???
随遇而安2014-05-08 14:38:55回复
连墙件2步三跨用软件算了,结果是要调整的
随遇而安2014-05-08 14:39:21回复
基础是在地下室顶板上的
云中飞鹤2014-05-08 15:03:12回复
如果落在地下室顶板上的话,一般高度不会超过35m的,而且只用单立杆即可,双立杆反而对于板的影响计算时不会验算通过的?不知你想要搭设多高?
随遇而安2014-05-08 15:31:48回复
40米左右,而且按2步2跨是可以通过的
云中飞鹤2014-05-09 06:04:15回复
你考虑顶板承载力了么?顶板计算是通不过的。
随遇而安2014-05-08 14:41:37回复
用软件算过了,过不了,所以才来这里请教的,还有事我提问,如果不回答,就算了,别来反问好么
其他类似问题
脚手架-扣件式-双排双立杆-步距1.8米,纵向间距1.5米,横向间距1.2米,最大能搭设到几米,不用钢丝绳卸荷,钢管是48*3.0的,宁波地区,c类地面,连墙件2步2跨,脚手片层层设置??? ...阅读全文
随遇而安 2014-05-07 3131 3
想问一下大家落地式脚手架搭设高度有哪些要求? ...阅读全文
豆豆923 2022-11-08 2267 1
外排脚手架验收高度是每次搭设的高度,还是累计搭设的高度 ...阅读全文
烂泥先生 2020-11-17 784 2
想问一下,轮扣式脚手架搭设高度,轮扣式脚手架搭设高度最大是多少? ...阅读全文
奋斗 2022-12-21 3187 1
问下落地式双排脚手架的搭设高度有什么要求,在规范JGJ-130多少页,是超过24m要加强吗 ...阅读全文
豆豆240 2015-08-29 3139 2