随遇而安
发帖时间:2014-05-07 21:19:27 楼主

脚手架-扣件式-双排双立杆-步距1.8米,纵向间距1.5米,横向间距1.2米,最大能搭设到几米,不用钢丝绳卸荷,钢管是48*3.0的,宁波地区,c类地面,连墙件2步2跨,脚手片层层设置???

海豚
回帖时间:2014-05-08 15:48:58 1楼

您好,如果不考虑双立杆或者钢丝绳卸载的话,考虑装修与结构功能的话按软件计算结果最多搭设至32米左右,仅按结构阶段围护考虑的话能到37米。同时您也可以按照JGJ130规范P27页的脚手架设计尺寸表格进行选择。
云中飞鹤
回帖时间:2014-05-08 07:49:48 2楼

还有,你基础形式是什么样的,实际承载力是多少?连墙件2步2跨你能保证施工时按此执行么?如果不能为什么要按此计算呢?-----仅仅是给自己找一个搭设高架的理由?
  • 随遇而安2014-05-08 14:38:55回复

    连墙件2步三跨用软件算了,结果是要调整的

  • 随遇而安2014-05-08 14:39:21回复

    基础是在地下室顶板上的

  • 云中飞鹤2014-05-08 15:03:12回复

    如果落在地下室顶板上的话,一般高度不会超过35m的,而且只用单立杆即可,双立杆反而对于板的影响计算时不会验算通过的?不知你想要搭设多高?

  • 随遇而安2014-05-08 15:31:48回复

    40米左右,而且按2步2跨是可以通过的

  • 云中飞鹤2014-05-09 06:04:15回复

    你考虑顶板承载力了么?顶板计算是通不过的。

云中飞鹤
回帖时间:2014-05-08 07:46:27 3楼

这个请你自己用软件计算一下,不就知道了?为什么不自己去算呢?
  • 随遇而安2014-05-08 14:41:37回复

    用软件算过了,过不了,所以才来这里请教的,还有事我提问,如果不回答,就算了,别来反问好么

其他类似问题

脚手架-扣件式-双排双立杆-步距1.8米,纵向间距1.5米,横向间距1.2米,最大能搭设到几米,不用钢丝绳卸荷,钢管是48*3.0的,宁波地区,c类地面,连墙件2步2跨,脚手片层层设置??? ...阅读全文

随遇而安 2014-05-07 3131 3

想问一下大家落地式脚手架搭设高度有哪些要求? ...阅读全文

豆豆923 2022-11-08 2267 1

外排脚手架验收高度是每次搭设的高度,还是累计搭设的高度 ...阅读全文

烂泥先生 2020-11-17 784 2

想问一下,轮扣式脚手架搭设高度,轮扣式脚手架搭设高度最大是多少? ...阅读全文

奋斗 2022-12-21 3187 1

问下落地式双排脚手架的搭设高度有什么要求,在规范JGJ-130多少页,是超过24m要加强吗 ...阅读全文

豆豆240 2015-08-29 3139 2

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭