99步走
发帖时间:2014-04-09 15:12:00 楼主

当前的一个工程,因层高原因产生大量大于2米钢筋剩料,项目部将剩料采用闪光对焊连接(未做实验,没有报告)。大量用于梁、柱中使用。规范中对于柱钢筋要求是不宜出现俩个及俩个以上接头在同一根钢筋上。我想知道的是这个“不宜”是否是强制性的,就是不允许同一根钢筋出现俩个及以上接头,如果因管理尺度而异,可以出现的话,一支框架柱中可以出现最多几根钢筋?出现的部位应在哪里?梁钢筋中使用的话应出现的部位?(俩接头现象为一个是闪光焊一个是电渣压力焊)我就想知道一个强制的,太多的模棱俩可,没法要求!谢了

豆豆65
回帖时间:2014-04-11 09:11:17 1楼

柱子中,在非连接区是不允许的,两个接头之间的间距必须保证,一般是必须大于0.3Lae.而且必须要检测。在梁主筋中对接焊接是不允许的。
豆豆666
回帖时间:2014-04-09 15:20:36 2楼

应该是不可以的,本来层高太高,接头太多,会大大减少梁的荷载能力,这是不允许的
冒牌货
回帖时间:2014-04-09 15:20:01 3楼

不宜不是强制性的。不是不允许。但是,任何接头都不允许出现在非连接区。
小样你不够格
回帖时间:2014-04-09 15:17:15 4楼

你好:这个“不宜”不是强制性的,就是当有(接头试验合格的报告、接头在规范允许的范围内)允许同一根钢筋出现俩个接头。 请注意一下电渣压力焊是不允许用在梁和水平构件里的。

其他类似问题

当前的一个工程,因层高原因产生大量大于2米钢筋剩料,项目部将剩料采用闪光对焊连接(未做实验,没有报告)。大量用于梁、柱中使用。规范中对于柱钢筋要求是不宜出现俩个及俩个以上接头在同一根钢筋上。我想知道的是这个“不宜”是否是强制性的,就是不允许同一根钢筋出现俩个及以上接头,如果因管理尺度而异,可以出现的话 ...阅读全文

99步走 2014-04-09 4767 4

要制作一个混凝土水池 底面尺寸是128.4*43.4的 钢筋间距是200 双层双向 记得上学的时候好像是说钢筋长度超过8米应该做一个接头 焊接或者绑扎的 也记不太清除了现在问下钢筋接头焊接或者搭接的长度是多少 一根钢筋中两个接头的间距是多少 像我上面说的那个水池的底面 应该有多少个接头 ...阅读全文

花纷飞 2014-04-09 4991 3

请问一下,如果同一构件同时有两种钢筋两种链接方是,比如焊接、螺栓连接,那做《钢筋连接接头检查记录》的时候可以做在同一张表上么?谢谢! ...阅读全文

Ann 2018-04-09 2696 5

1、二层梁板按沉降缝分2次浇筑砼,第一次浇筑A段后绑扎柱钢筋,送二层柱子钢筋机械连接接头,过2天B段浇筑,要不要在送一次二层柱筋接头。 2、梁板接头采用机械连接,可不可以不送检,直接当作绑扎搭接 3、柱筋接头20MM以上的采用机械连接,每层数量8个,可不可以不送,或者送一组代表整栋 4、规范不是三级钢12-32mm可以电 ...阅读全文

豆豆44 2015-08-25 2430 1

这个取值资料在哪里可以查到呢? ...阅读全文

zyx 2018-04-16 5542 2

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭