豆豆44
发帖时间:2015-08-25 11:32:15 楼主

1、二层梁板按沉降缝分2次浇筑砼,第一次浇筑A段后绑扎柱钢筋,送二层柱子钢筋机械连接接头,过2天B段浇筑,要不要在送一次二层柱筋接头。

2、梁板接头采用机械连接,可不可以不送检,直接当作绑扎搭接

3、柱筋接头20MM以上的采用机械连接,每层数量8个,可不可以不送,或者送一组代表整栋

4、规范不是三级钢12-32mm可以电渣压力焊吗。怎么别人说的都是20MM以上要采用机械连接


云中飞鹤
回帖时间:2015-08-25 11:50:40 1楼

1、二层梁板按沉降缝分2次浇筑砼,第一次浇筑A段后绑扎柱钢筋,送二层柱子钢筋机械连接接头,过2天B段浇筑,要不要在送一次二层柱筋接头。需要-----接头验收取样严格上是按检验批现场截取的----详见规范

2、梁板接头采用机械连接,可不可以不送检,直接当作绑扎搭接-----不可以,接头形式不一样,采用机械连接的是不允许采用搭接街头的

3、柱筋接头20MM以上的采用机械连接,每层数量8个,可不可以不送,或者送一组代表整栋-----这个要看你检验批是如何划分的,而不是你接头数量多少的问题

4、规范不是三级钢12-32mm可以电渣压力焊吗。怎么别人说的都是20MM以上要采用机械连接-----你看一下设计图纸是如何要求的-----没有图纸专门要求的,可以按焊接规范相关内容执行