高佬
发帖时间:2013-11-01 12:50:19 楼主

高层建筑往往存在2~3道悬挑外脚手架,软件能否一块进行验算?建筑楼层有时会有些突出造型,比方说排栅有些是离墙20CM,有些为避让造型要离墙80CM,那样的话我该怎么计算?

yuan
回帖时间:2013-11-01 13:25:34 1楼

您好,局部的区域可以做局部的验算,在挑架的参数设置中有内立杆里建筑物的距离,这个可以自己设置,如下图,如有疑问可直接致电客服0571-56665700转8008
  • 高佬2013-11-01 17:49:43回复

    谢谢。。。。。。。。。

其他类似问题

高层建筑往往存在2~3道悬挑外脚手架,软件能否一块进行验算?建筑楼层有时会有些突出造型,比方说排栅有些是离墙20CM,有些为避让造型要离墙80CM,那样的话我该怎么计算? ...阅读全文

高佬 2013-11-01 3103 1

多排悬挑架主梁验算计算书一、基本参数悬挑方式 普通主梁悬挑 主梁间距(mm) 1500主梁与建筑物连接方式 平铺在楼板上 锚固点设置方式 压环钢筋压环钢筋直径d(mm) 20 主梁建筑物外悬挑长度Lx(mm) 2600主梁外锚固点到建筑物边缘的距离a(mm) 100 主梁建筑物内锚固长度Lm(mm) 1500梁/楼板混凝土强度等级 C30二、荷载布置参数支撑 ...阅读全文

释然 2011-10-31 8834 4

请问普通型钢悬挑外脚手架可否进行下部楼板受力计算? 软件里我只看到落地式钢管脚手架在楼板上对楼板的受力计算。 ...阅读全文

高佬 2013-11-01 3130 1

同样的脚手架搭设方式及参数,在珊瑚版本型钢悬挑脚手架计算符合要求,为什么在2011新版悬挑钢管脚手架里计算不符合要求,而且相差好多。如:老版本用16的工字钢就符合要求而新版本的要20号工字钢才符合要求问题补充:是悬挑脚手架计算问题补充:但是软件上的图示和新规范上的也不一样,规范上吊环应该是两个,间距为200,软 ...阅读全文

happy 2011-12-05 5549 3

品茗建筑安全计算软件(V11.5.0.19547版)中悬挑防护棚计算时可以与悬挑外架共用悬挑梁并计算,但施工中外架应单独搭设,不与其他进行连接,这是怎么回事,这个模块设计是不是有误?或者说这样设计计算有没有什么规范依据! ...阅读全文

2017-10-19 2289 3

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭