happy
发帖时间:2011-12-05 22:22:26 楼主

同样的脚手架搭设方式及参数,在珊瑚版本型钢悬挑脚手架计算符合要求,为什么在2011新版悬挑钢管脚手架里计算不符合要求,而且相差好多。如:老版本用16的工字钢就符合要求而新版本的要20号工字钢才符合要求
问题补充:
是悬挑脚手架计算
问题补充:
但是软件上的图示和新规范上的也不一样,规范上吊环应该是两个,间距为200,软件上不显示。没法输入啊

品茗软件温州办事处
回帖时间:2011-12-07 13:17:36 1楼

我们也是按照规范改过来了的,只是图没有对应修改,你可以把图调入到cad里进行修改!
fany
回帖时间:2011-12-06 21:00:30 2楼

从规范上说,目前计算悬挑脚手架型钢承载力的系数从之前的0.85变更为0.9,其次悬挑脚手架上拉杆件不参与计算。
  • happy2011-12-06 23:41:27回复

    但是软件上的图示和新规范上的也不一样,规范上吊环应该是两个,间距为200,软件上不显示。没法输入啊

品茗软件温州办事处
回帖时间:2011-12-06 09:47:27 3楼

这个最主要的原因就是使用的规范不是一样的,新版本采用的是2011脚手架新规范,里面涉及到许多地方的改动,如荷载上面的更改,安全系数的变动,钢丝绳不参与计算等等,就是现在的规范更加严格了,所以结果也就不一样!
  • happy2011-12-06 23:39:07回复

    但是软件上的图示和新规范上的也不一样,规范上吊环应该是两个,间距为200,软件上不显示。没法输入啊

  • happy2011-12-08 22:00:18回复

    希望能够把新版本的悬挑脚手架升级一下,没有老版本使用的方便,简洁@!

其他类似问题

同样的脚手架搭设方式及参数,在珊瑚版本型钢悬挑脚手架计算符合要求,为什么在2011新版悬挑钢管脚手架里计算不符合要求,而且相差好多。如:老版本用16的工字钢就符合要求而新版本的要20号工字钢才符合要求问题补充:是悬挑脚手架计算问题补充:但是软件上的图示和新规范上的也不一样,规范上吊环应该是两个,间距为200,软 ...阅读全文

happy 2011-12-05 5552 3

计算书里显示支座反力的部分会提示红色字体,但是结果显示计算是通过的 这个符合要求吗?能算是计算通过,按照方案实施吗? 能说明下此类红色字体除了显示的字面内容,有什么判定意义吗? ...阅读全文

颓废的建造师 2023-02-27 413 1

锚固螺栓式悬挑脚手架必须从下支撑或者上拉杆中选择一样计算,这个的依据在哪里?且为何选择不了上拉杆件与主梁锚固点连接方式? ...阅读全文

zane426 2018-06-08 2192 1

型钢悬挑脚手架计算后显示螺栓验算,不符合要求,调整螺栓型号!是啥情况?麻烦谢谢! ...阅读全文

江苏大头 2016-04-24 2510 1

悬挑工字钢,从边梁挑4.5m,但是品茗软件强度与绕度验算中,中间支点取的1m,这是什么意思 ...阅读全文

Monster 2014-03-03 3195 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭