falcon
发帖时间:2010-12-07 19:39:30 楼主

计算软件采用品茗(12合一)。工程剖面图附后,单位为CM。
像这种900板厚的门架方案,搭设高度为5.65米,门架荷载参数中:水平加固杆、剪刀撑设置该如何取值?

aijun12321
回帖时间:2010-12-10 10:29:45 1楼

水平加固杆是设置于架体层间门架两侧的立杆上,用于增强架体刚度的水平杆件。
对于剪刀撑、水平加固杆的设置方式查《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2010第6.11.10、6.11.11条。

其他类似问题

计算软件采用品茗(12合一)。工程剖面图附后,单位为CM。像这种900板厚的门架方案,搭设高度为5.65米,门架荷载参数中:水平加固杆、剪刀撑设置该如何取值? ...阅读全文

falcon 2010-12-07 4568 1

箱涵模板怎么计算?没有模型的啊 ...阅读全文

豆豆799 2020-07-15 589 2

板模板(门架)板块数据全部填好了,点设计计算弹出“门架距混凝土长边的距离取值区间为(0,300),请调整。但是我没见到这一项。用的是V10.6版本安全计算软件 ...阅读全文

亲爱的.坏坏 2016-03-06 1937 3

1、对应着计算书“ q2=Ggk(lb+lb)5/4=0.045(0.9+0.9)5/4=0.101kN”中“5/4”是否出错?是否应改为“4/5”,即“设/步”? ...阅读全文

LWB20040755SS 2020-09-03 740 1

1、梁模板(门架)---门架支护---水平加固杆设置默认是5步4设是什么意思?与“建筑施工模板安全技术规范-JGJ162-2008”6.2.5之3.当门架支撑宽度为4跨及以上或5个间距及以上时,应在周边底层、顶层、中间每5列、5排在每门架立杆跟部设48mm×3.5mm通长水平加固杆,并应采用扣件与门架立杆扣牢。”表达方式不同,完全不是一个意 ...阅读全文

LWB20040755SS 2020-09-02 836 1