请教下如下问题
1、给排水管道资料是按层还是按系统做检验批?
2、给排水管道的管道试压试验是按楼层还是系统?试压时间是不是按照完成后?
3、混凝土拆模申请单中的跨度是按轴线算跨还是净跨?
4、通风与空调这块资料是不是由消防的做,我们还要做什么?
5、地下室发电机组资料是不是专业的安装单位做?验收部门是不是电网?如果是我们做需要收集那些资料?

江风
回帖时间:2013-08-22 21:44:32 1楼

1、住宅一般按照单元划分检验批,工程不大的可按照系统划分检验批;
2、按系统或按单元;完成后。
3、通常按照轴线计算。
4、如有分包,由分包单位负责,总包负责整理。
5、这个不是很清楚,抱歉

其他类似问题

请教下如下问题1、给排水管道资料是按层还是按系统做检验批?2、给排水管道的管道试压试验是按楼层还是系统?试压时间是不是按照完成后?3、混凝土拆模申请单中的跨度是按轴线算跨还是净跨?4、通风与空调这块资料是不是由消防的做,我们还要做什么?5、地下室发电机组资料是不是专业的安装单位做?验收部门是不是电网?如果 ...阅读全文

284785 2013-08-22 6549 1

给排水管道按系统做资料,那是不是分污水、废水、雨水、这些,那比如污水的话,一栋楼有十几个立管,其中有几个立管接一起接到一个污水井,那做资料的话污水管道检验批如何划分?请高手赐教下,多谢 ...阅读全文

candy 2016-07-03 2994 1

卫生间排水管检验批做资料按系统(例如WL1)做,还是分层(一至三层)做一个检验批 ...阅读全文

豆豆972 2015-06-12 3160 1

给水管道安装检验批里有水压试验,通水试验及冲洗消毒的项目,请问这几项还需做单独的施工记录吗 ...阅读全文

旅行者 2018-03-28 1525 1

新国标建筑给排水的学习视频在哪里找呀? ...阅读全文

豆豆892 2016-01-29 2136 3