/右太极
发帖时间:2013-08-21 10:29:05 楼主

碰到一个问题,最高檐口高度为57.14米。15F标高为40.6米,因为是斜屋面,故外架最后一挑高度为57.14+1.5=58.64米。最后一挑高度为58.64-40.6=18.04米。就差这么一挑槽钢的高度额。。。怎么整。。。跪求解。

小无名
回帖时间:2013-09-05 10:22:35 1楼

没问题的啊,搭设高度21米也没问题啊,只要你验算的结果是安全的。没有规定搭设高度绝对不允许超过18米。
大家的品茗
回帖时间:2013-08-25 19:45:51 2楼

就这样就可以。脚手架计算高度是从工字钢上面计算的
大家的品茗
回帖时间:2013-08-22 23:26:36 3楼

脚手架的高度是从工字钢上表面计算高度哦
海豚
回帖时间:2013-08-22 08:49:07 4楼

您好:请您明确具体想咨询事宜,您是不想在40.6米悬挑一次呢?还是直接做58.64米的落地架。如果直接落地架的话,可通过双钢管或钢丝绳卸载等措施,并经过专家论证。建议采用悬挑的做法,可能更经济。
  • /右太极2013-08-22 14:54:13回复

    我就想问问悬挑架最大搭设高度为18米,这18米中包括槽钢的高度么?