墙柱模板计算时,其它参数不数,减少主梁间距后计算结果中对拉螺栓的受力会变大,请教下怎么回事。

回帖时间:2012-04-25 17:40:04 1楼

这可能是品茗余数问题。比如墙模板计算高是250+500*N+A,250为底部小梁悬臂长,500为主梁间跟,A为1个大于0小于500的数。当墙计算高度为1M时,主梁间距为500mm,那么对拉螺栓竖向布置间距为250mm,500mm,250mm。根据品茗公式最大承载为处为=MAX(500,500/2+250)=500。当主梁间距改为400时,对拉螺栓竖向布置间距依次为250mm,400mm,350mm,同理根据公式=MAX(400,400/2+350)=550。这就是为什么减少主梁间距后计算结果中对拉螺栓的受力会变大的原因。我们己经着手完善
品茗软件温州办事处
回帖时间:2012-04-25 13:41:14 2楼

这个会影响的,以柱模板为例,减小柱箍间距会影响面板强度值,进而影响柱箍的验算,从而直接影响对拉螺栓的受力。
  • 猪猪2012-05-05 10:37:30回复

    没看懂,直观的来说,柱箍加密对拉螺栓的受力会减少,而软件计算会增大。也不是二楼那情况,我算的是11米高的墙也是这情况。

  • 品茗软件温州办事处2012-05-07 11:32:55回复

    这个你看下计算书就清楚了,主要是荷载受力的改变