天马行空
发帖时间:2013-08-10 10:51:29 楼主

施工用电计算选择导线、电器设备错误:
很小的电流量却选择很大的导线?
如:
(1)、自落式混凝土搅拌机开关箱至自落式混凝土搅拌机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):
i)计算电流
Kx=1,Cosφ=0.85,tgφ=0.62
Ijs=Kx ×Pe/(1.732×Ue×Cosφ)=1×5.5/(1.732×0.38×0.85)=9.83A
ii)选择导线
选择VV-3×240+2×120,空气明敷/架空线路时其安全载流量为407A。室外架空铜芯导线按机械强度的最小截面为10mm2,满足要求。
iii)选择电气设备
选择开关箱内隔离开关为HH4-400/350 ,其熔体额定电流为Ir=350A,漏电保护器为DZ20L-400/350。
(2)、卷扬机开关箱至卷扬机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):
i)计算电流
Kx=1,Cosφ=0.6,tgφ=1.33
Ijs=Kx ×Pe/(1.732×Ue×Cosφ)=1×11/(1.732×0.38×0.6)=27.86A
ii)选择导线
选择VV-3×240+2×120,空气明敷/架空线路时其安全载流量为407A。室外架空铜芯导线按机械强度的最小截面为10mm2,满足要求。
iii)选择电气设备
选择开关箱内隔离开关为HH4-400/350 ,其熔体额定电流为Ir=350A,漏电保护器为DZ20L-400/350。
(3)、钢筋切断机开关箱至钢筋切断机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):
i)计算电流
Kx=1,Cosφ=0.7,tgφ=1.02
Ijs=Kx ×Pe/(1.732×Ue×Cosφ)=1×3/(1.732×0.38×0.7)=6.51A
ii)选择导线
选择VV-3×240+2×120,空气明敷/架空线路时其安全载流量为407A。室外架空铜芯导线按机械强度的最小截面为10mm2,满足要求。
iii)选择电气设备
选择开关箱内隔离开关为HH4-400/400 ,其熔体额定电流为Ir=400A,漏电保护器为DZ20L-400/400。

博乐
回帖时间:2013-08-12 09:42:42 1楼

您好,软件中计算临时用电时,点下用电计算,此时会有各个线路的电流、导线、开关等的选择,此时您可以调整您的导线、开关等型号。

其他类似问题

施工用电计算选择导线、电器设备错误:很小的电流量却选择很大的导线?如:(1)、自落式混凝土搅拌机开关箱至自落式混凝土搅拌机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1): i)计算电流 Kx=1,Cosφ=0.85,tgφ=0.62 Ijs=Kx Pe/(1.732UeCosφ)=15.5/(1.7320.380.85)=9.83A ii)选择导线 ...阅读全文

天马行空 2013-08-10 3521 1

这个导线选择是不是太离谱了,是软件的问题吗 ...阅读全文

zhm 2015-11-07 3660 2

总配电箱中的总线路计算电流怎么老这么小,是平衡问题?我就输出2路到分配箱,我一路有2台塔吊2台电梯,4路各1KW的灯,另一路到楼层和加工区用电。 ...阅读全文

雨后天乾 2013-07-28 1652 1

从建设方变压器→施工现场总配电箱→2台塔吊→4台施工电梯→4台搅拌机→1台电焊机→2台插入机→2台园钻等,如何添加设备,本人是初学者,敬请用图例步骤说明一下,万分感谢 ...阅读全文

王明 2013-07-02 3727 1

施工机具中没有施工人货电梯,能增加但不能添加其他数据。 ...阅读全文

2011-06-19 4199 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭