脚手架搭设在楼板上,高度约27米,2013版软件如何验算?谢谢

leidx
回帖时间:2023-12-11 08:58:24 1楼

采用落地脚手架模块进行验收,增加脚手架搭对楼板的影响验算就OK。
品茗客服1
回帖时间:2013-08-02 08:47:56 2楼

可以设置为钢管落地脚手架,再进行脚手架搭设在楼板上对楼板的影响进行验算。

其他类似问题

什么是独立塔架形式搭设脚手架 ...阅读全文

豆豆855 2021-10-15 567 3

落地式扣件脚手架搭设于二层屋面,搭设位置选项为混凝土楼板,但方案中未体现出相关信息;同时如何进行对楼板验算? ...阅读全文

xak 2013-08-12 3085 2

主楼脚手架有一面搭设于二层裙房屋面,板厚140mm,配筋直径10mm@120mm双层双向,砼标号C30;高度25米落地式搭设,如何验算对楼板影响? ...阅读全文

xak 2013-08-06 3570 1

楼板上搭设脚手架模块中:“施工层下设支架层数”何意?“支座周长”何意?二层楼板上搭设外脚手架如何验算? ...阅读全文

xak 2013-08-05 3269 2

脚手架搭设在楼板上,高度约27米,2013版软件如何验算?谢谢 ...阅读全文